Во время эксплуатации вылезла проблема тактики работы 1 год назад Кариков Владимир Анатольевич 72Современные (текущие) требования уже учитывают такую, и аналогичные проблемы. Конечно, можно пытаться её решать, только перенастройкой пожарки. Но как только, реальный алгоритм выйдет за рамки проектного, то и расходы (и на штрафы) увеличатся и с течением времени, из-за неисправной вытяжки, проблемы накопятся и… Где тоньше, там и порвётся.
Организационно-технические решения дешевле, только технических. Но, каждый выбирает для себя, когда и сколько тратить. – Карпов Дмитрий 1 год назад Программа 50 работает пи режиме Пожар,
тут наверное надо 51 там по Пожар 2 работает – Кариков Владимир Анатольевич 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если объект по СП484, нужно использовать тактику тип 21 и тактику Пожар, выделив правильно ЗКПС. Вы не указали алгоритм, по которому расположены извещатели. Если алгоритм С (1 изв. - Внимание, 2 - пожар), то при сработке по одному в каждой ЗКПС будет просто два "Внимания". 1 год назад Королёв Евгений Владимирович 1241Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1249 раз
1 год назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Колобов Сергей Владимирович 1 год назад
#ссылка