партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияДвойная сработка ПОЖАР2

Эксплуатация » Двойная сработка ПОЖАР2

Во время эксплуатации вылезла проблема тактики работы
1 помещение кухня с тепловыми датчиками С2000-ИП-03 и смежный коридор с дымовыми дадчиками ДИП-34А-03
при готовке пищи в кухне бывает задымление и дым уходидт в коридор где естественно срабатывают дымовые извещатели,
соответтсвенно срабатывает СОУЭ и уходит сигнал в МЧС, а оттуда  сразу выезжает пожарное подразделение, приезжают выясняют а тут ложняк,
сейчас предупредили если будет повторятся штрафанут не кисло !
Если сделать в С2000 КДЛ зону и занести туда датчики из коридора и кухни чтобы они срабатывали по сигналу Пожар 2
или зону только с датчиками коридора со сработкой по сигналу Пожар 2 какую программу управления поставить реле которое отвечает за сигналы МЧС ? просмотрев все программы управления увидел что они выдают сигнал в обоих  режимах Пожар и Пожар2.
У кого есть опыт решения таких задач посоветуйте решение ?

 

1 год 9 месяцев назад

avatar
Программа реле №50

Колобов Сергей Владимирович 1 год 9 месяцев назад

Современные (текущие) требования уже учитывают такую, и аналогичные проблемы. Конечно, можно пытаться её решать, только перенастройкой пожарки. Но как только, реальный алгоритм выйдет за рамки проектного, то и расходы (и на штрафы) увеличатся и с течением времени, из-за неисправной вытяжки, проблемы накопятся и… Где тоньше, там и порвётся.
Организационно-технические решения дешевле, только технических.
Но, каждый выбирает для себя, когда и сколько тратить.

Карпов Дмитрий 1 год 9 месяцев назад

Программа 50 работает пи режиме Пожар,
тут наверное надо 51 там по Пожар 2 работает 

Кариков Владимир Анатольевич 1 год 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если объект по СП484, нужно использовать тактику тип 21 и тактику Пожар, выделив правильно ЗКПС. Вы не указали алгоритм, по которому расположены извещатели. Если алгоритм С (1 изв. - Внимание, 2 - пожар), то при сработке по одному в каждой ЗКПС будет просто два "Внимания".

1 год 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1906 раз

ЗАДАН

1 год 9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.