партнерский раздел
ФорумПроектированиеST-PR140EK с контроллером С2000-2

Проектирование » ST-PR140EK с контроллером С2000-2

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Был ли у кого-нибудь личный опыт организации точки доступа СКУД с двойной идентификацией (карта+пин) с применением считывателей с клавиатурой ST-PR140EK (Смартек)? Если да, нормально ли работает и были ли "подводные камни" при настройке? Спасибо

1 год 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Вобщем, коллеги. Если кому интересно. Считыватель ST-PR140EK с С2000-2 протестирован. С Орион-про и контрольным считывателем тоже. Нормально работает во всех режимах (доступ по карте, доступ по пину, двойная верификация карта+пин, взятие/снятие по пину, итд). Единственно на контрольном считывателе для корректной записиси кодов карт в БД и приборы нужно третий дип включить. Можно смело использовать 

1 год 8 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1175 раз

ЗАДАН

1 год 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.