партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНепонятки с ДПЛС

Инсталляция, монтаж » Непонятки с ДПЛС

При сборке ДПЛС в одном сегменте обнаружился непонятный косяк. Вспышки на АУ более длительные чем в норме нигде такая индикация не описана. Линия на КДЛке желтая, но все поиски не выявили ни КЗ, ни переполюсовок, ни земления на армстронг. Очень не хочется перетягивать весь сегмент. Может, кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался?

1 год назад

avatar
 Может, кто-нибудь с чем-то подобным сталкивался?

Вы же всё-таки на форуме "Болида",и ситуация не редкая. Искать "шпиона" в ДПЛС-это  наще призвание.
Для начала откройте UProg-ом КДЛ и проверьте все ли АУ "зелёные"
Проверьте так же правильно ли задан тип АУ. Сколько указано "вводов питания". И какая стотит топология? "Кольцо" или не "кольцо".
В любом случае о "неполадках" пульт должен сказать многое.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Для начала откройте UProg-ом КДЛ и проверьте все ли АУ "зелёные"

Не панацея
Лично сталкивался с ситуацией, когда в линии переполюсовка, пульт не видит часть кольца - в УПроге четко видны нарушения в напряжениях линии -  а все АУ зеленые.

АУ не отключены часом?

Востриков Николай Викторович 1 год назад

АУ не отключены часом?

Не исключено. Но если ДПЛС не "кольцо" и есть "сегмент"-то проверьте БРиЗ.
Обязательно проверьте. И на тех АУ где есть тамперы-крышки должны быть плотно закрыты.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Но если ДПЛС не "кольцо" и есть "сегмент"-то проверьте БРиЗКстати  - учитывая их стра

Кстати - да, учитывая их нелогичную схему подключения

Востриков Николай Викторович 1 год назад

Вспышки длиннее чем обычно, нигде такая индикация не описана

Под это описание абсолютно точно подходит ДПЛС, подключенная сразу к двум КДЛ. 
Какое описание, такой и ответ.
Простите, но описание какое-то женское, а не инженерное. Насколько длиннее? Сколько раз в секунду? Нигде не описано, это не значит, что вам запрещено это описать впервые в мире. 

Иванов Андрей Львович 1 год назад

то вам запрещено это описать впервые в мире

"Золотые слова"
Каждая "непонятка"(а скорее поиск этой "непонятки") можно прировнять к первой  высадке Человека на Луну.
Также всё    "загадочно и не понятно".
Давать советы-это легко и просто.Но далеко не факт,что эти советы попадут точно в цель под какой-то   определённый случай. Азначит  проверять нужно всё.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

ДПЛС в одном сегменте обнаружился непонятный косяк
Вспышки на АУ более длительные чем в норме
нигде такая индикация не описана.
Линия на КДЛке желтая

Вполне обычный вариант
многоквартирное высотное жильё
когда на этаже 10-20 квартир
ДПЛС на 2 этажа (или даже на 1)
из коридора в кв через бризы
как только в квартире ремонт
(а новый собственник «чё хочу, то и ворочу»)
так в коридоре все ДИПы мигают в два раза медленнее.
Отключается выход после бриза и сразу ДПЛС оживает.
бризы в коридоре над квартирными дверьми под потолком.

Карпов Дмитрий 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Всем спасибо! Приведенные моменты, правда, мало проясняют. В упроге ау из указанного сегмента не появляются. Остальные видны и ведут себя штатно. Простите, что не указал точные параметры индикации, однако подобного режима в мануале нет вовсе, потому и опустил этот момент. Две КДЛ на дплсе - тоже слишком уж явный косяк чтоб я мог такое промахнуть. В том то и дело, придраться не к чему..

1 год назад

avatar
 Приведенные моменты, правда, мало проясняют

И не мудрено,пока Вы не написали....

 В упроге ау из указанного сегмента не появляются. Остальные видны и ведут себя штатно. 


 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Всем спасибо! Приведенные моменты, правда, мало проясняют. В упроге ау из указанного сегмента не появляются. Остальные видны и ведут себя штатно


.Доброе утро. А вот теперь наступило время делать из вас ПНРщика Болида. Вооружайтесь схемой ДПЛС, совмещённой с планом помещения, и начинайте отрезать и смотреть на индикаторы и в УПрог, что получилось, отрезать и смотреть, отрезать и смотреть. Обязательно считайте шаги по ступеням стремянки, после каждого километра вверх и вниз празднуйте, иначе перестанете получать удовольствие и скатитесь в безрадостную рутину. 

Иванов Андрей Львович 1 год назад

Всё правильно то по поводу отрезать -смотреть....
вот пять копеек надо будет как всегда вставить мне: начните с метода половинноо деления ДПЛС. , Причем откинув одно плечо ДПЛС от КДЛ. Вот тогда уж точно шаги придется считать. А лучше всего фитнес браслет))))). И мультиметр. Как говорил один из героев фильма про мушкетёров:"галантерейщик и кардинал это сила". А тут получается мультиметр и фитнес браслет сила))

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год назад

начните с метода половинноо деления ДПЛС. , Причем откинув одно плечо ДПЛС от КДЛ

А зачем откидывать плечо от КДЛ?
Шлейфс четко показывает, какого ДПЛС-а (1-го, 2-го, или вообще обих-двух) нет на АУ (если галка кольцевой линии в КДЛ стоит, естественно)


ЗЫ: 
 А лучше всего фитнес браслет))))). 

Как обладатель фитнес браслет ответственно заявляю: он считает не столько шаги - сколько движения руки туда-сюда (гусары - молчать! :-)   )

Востриков Николай Викторович 1 год назад

А зачем откидывать плечо от КДЛ?

Исключительно верные слова. "Плечо" тут точно ни при чём. 
Мы также не знаем сколько АУ в "сегменте"(именно в "сегменте")- "отвалилось"
В "сегменте" может быть всего -ничего АУ.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Вспышки на АУ более длительные чем в норме нигде такая индикация не описана.

Но как это нигде не описано. В РЭ на КДЛ описано.
Таблица 1.4.2.3 Режимы индикации АУ при управлении от контроллера и соответствующие маски мигания
более длительные чем в норме

 – это Тревога
- ещё длительнее Внимание
-  ещё более длителен Тест индикации
А может быть у вас вспышки двойные симметричные?
- Ошибка параметров
- Невзятие
Длинна маски 4 секунды. Какова маска мигания, симметричная или нет?
 

Спирин Леонид Васильевич 1 год назад

В каком бы состоянии АУ не были-они должны UProg-м  "видеться" А они (как я понял)-  "не видятся"
Но при любом раскладе на поиск "непоняток"  выделяется 24 часа,а значит автор  должен был с работой уже справиться.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

В каком бы состоянии АУ не были-они должны UProg-м  "видеться"

А попробуйте засунуть дымовик и тепловик с одним адресом.
А в КДЛ по этому адресу прописать дым.
Результат будет весьма занимательный

Востриков Николай Викторович 1 год назад

В упроге ау из указанного сегмента не появляются. Остальные видны и ведут себя штатно.

Сегмент это часть кольцевой ДПЛС между БРИЗами? Если так, то проверьте БРИЗы ограничивающие сегмент, подключите сегмент без БРИЗов, проверьте полярность в сегменте.

Баулин Владимир Александрович 1 год назад

Результат будет весьма занимательный

А что будет? Любопытно же :)

Королёв Евгений Владимирович 1 год назад

Так увидим....Либо "синюшку",либо "краснульку"-но всё равно  что-то    но  увидим.
Но такое чувство,что мы снова уходим в какой-то "сумрак  фвнтазий и предположений"

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1665 раз

ЗАДАН

1 год назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.