Добрый день!

Ситуация следующая, ОПС, смотнированна с использованием приборо "болид" (с2000-кдл, с2000-кпб, С2000М) необходимо передать информацию с данных приборов на ПЦН, построенном на базе "Приток-А" посредством канала GSM.
Подскажите пожалуйста как это можно осуществить???

2 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ответ простой. Берете С2000-СП1 (количество С2000-СП1 = количество ШС ПКП "Приток" / 4) и релейные выходы С2000-СП1 заводите на ШС ПКП "Приток". И ВСЁ! Далее программируете релейные выходы СП на соответствующие ШС ПКП "Приток".

2 года 7 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

858 раз

ЗАДАН

2 года 7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-КДЛ
С2000М

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.

Слева от каждого вопроса/ответа указано число – количество голосов. Над и под этим числом имеются стрелки, с помощью которых вы можете проголосовать за актуальный или понравившийся вам вопрос/ответ. Причем можете оставить свой голос как в «плюс» (верхняя стрелка), так и в «минус» (нижняя стрелка), если сообщение, например, неуместно или вы его не поддерживаете. Также можно отменить свой голос, если проголосовали ошибочно или передумали. Для отмены надо нажать на оранжевую стрелку.