Добрый день!

Ситуация следующая, ОПС, смотнированна с использованием приборо "болид" (с2000-кдл, с2000-кпб, С2000М) необходимо передать информацию с данных приборов на ПЦН, построенном на базе "Приток-А" посредством канала GSM.
Подскажите пожалуйста как это можно осуществить???

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ответ простой. Берете С2000-СП1 (количество С2000-СП1 = количество ШС ПКП "Приток" / 4) и релейные выходы С2000-СП1 заводите на ШС ПКП "Приток". И ВСЁ! Далее программируете релейные выходы СП на соответствующие ШС ПКП "Приток".