После перехода в ПОЖАР, не важно от ИПР или ДИП, с прибора с2000м не осуществляется сброс тревоги через меню, в ответ пишет Неверная команда. На этой же КДЛ два охранных шлейфа с ними проблем нет. 1 год 8 месяцев назад ТДВ 40Классика, сейчас по крупицам начнет поступать информация, что было до, версии приборов, вот посмотрите, не все так однозначно)
– Тремасов Константин Александрович 1 год 8 месяцев назад Да, конечно. Но начальный посыл "все пропало" сбить полезно. А вдруг это юзер? В панике.
– Леготин В В 1 год 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Тревога должна сбрасываться PIN-кодом с правами управления разделами. В конфигурации С2000М должны быть созданы разделы с пожарными извещателями, уровень доступа с правами управления этими разделами (разрешено взятие / включение) и PIN-код с этим уровнем доступа, должны быть разрешения управления разделами с С2000М (вкладка "Привязка управления" PProg). 1 год 8 месяцев назад Ильин Сергей 232Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
эту команду общего сброса всех тревог прибора С2000-КДЛ не поддерживает с версии 2.30. Спасибо. 1 год 8 месяцев назад ТДВ 40Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2960 раз
1 год 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Леготин В В 1 год 8 месяцев назад
#ссылка