Стоит орион про с мониторингом на кпп. после включения программы все нормально, но через определенное время переходит в демо режим. и не можем понять почему. 1 год 11 месяцев назад ![]() Машнин максим андреевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Попробую помочь. 1 год 11 месяцев назад ![]() Шведов Андрей Александрович 3С огромной вероятностью расшатаные USB-разъёмы. Поэтому ключи то видны, то нет.
– Королёв Евгений Владимирович 1 год 11 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пока ничего не изменилось после всех вариантов 1 год 11 месяцев назад ![]() Машнин максим андреевич 3Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня была похожая ситуация с преобразователем с2000-USB. Работает какое-то время, потом отвал и нет связи с приборами. Оказалось что по умолчанию в настройках электропитания в Windows включен параметр отключения USB. 1 год 11 месяцев назад ![]() Ильичёв Михаил 192Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |