Доброго времени суток коллеги. столкнулся с аномальным поведением в работе нескольких C2000-Ethernet в рамках одной сети.

Вводные данные:

Вирт. COM 2 - *.**3:40003 - ОрионПРО - 9600 - Таймаут ожидания,мс 1000 - задержки при пинге 4-9 мс - C2000-Ethernet (версия 3.15) - С2000M (версия 2.08)
Вирт. COM 3 - *.**4:40002 - ОрионПРО - 9600 - Таймаут ожидания,мс 1000 - задержки при пинге 4-10 мс - C2000-Ethernet (версия 2.70) - С2000M (версия 3.14)
Вирт. COM 4 - *.**5:40004 - ОрионПРО - 9600 - Таймаут ожидания,мс 1000 - задержки при пинге

1 год 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

6 ответов

Подключение выполнено по схеме:
Вирт. COM 2 и Вирт. COM 3
АРМ ОРИОН - ЛВС - Коммутатор - ЛВС - КОММУТАТОР - ЛВС - С2000-ETHERNET - Cat5e. - С2000М (RS232) - Приборы (RS485)
Вирт. COM 4
АРМ ОРИОН - ОЛВС - Коммутатор - ЛВС - КОММУТАТОР - ЛВС - С2000-ETHERNET - Cat5e. - С2000М (RS232) - Приборы (RS485)

система работает, удалось даже в этой связке обновить все приборы которые стоят после пультов в цепочке, на актуальные прошивки, но...

1 год 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

... В течении дня может до 3 раз отваливаться связь с Вирт. COM 2, каждые 15-20 минут отваливается связь с Вирт. COM 3, 1-2 раза в день отваливается связь с Вирт. COM 4

Длины трасс, для данных связок 85 м. (Вирт. COM 2), 196 м. (Вирт. COM 3), 124 м. (Вирт. COM 4).

Также не считываются конфигурации ни с одного из приборов С2000М, только записываются, поэтому приходится их править офлайн, а потом писать сохраненную конфигурацию, уповая что не будет "ни единого разрыва".

1 год 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Аналогичная проблема с приборами C2000-КДЛ стоящими после с2000М (СОМ4), считать конфигурацию невозможно, но датчики на шлейфе читаются и опознаются.

Собственно вопрос:
Можно ли в настройках C2000-Ethernet добиться более стабильной работы при указной выше конфигурации, и считывания конфигурации с приборов C2000-Ethernet и если да то как. (с таймаутами игрался, результатата не дало, сейчас на всех трех вирт. портах выставлен 55)

1 год 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

А вы в М программой RS485Settings меняли задержки согласно формул? Если нет, то и не заработает.

1 год 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

можно поподробнее

1 год 3 месяца назад

avatar
Так, у вас виртуальный порт, я просто почему-то подумал про другую схему, в таком случае в М менять нет нужды. Я бы для начала глянул во время потери приборов, М тоже терят приборы или только АРМ? Если только АРМ, надо смотреть именно ЛВС, если М, то 485.

Тремасов Константин Александрович 1 год 3 месяца назад

Просьба попробовать в программе PProg в меню  "Настройка -> Совместимость" уменьшить "Длину посылки для чтения" до 32, попробовать считать конфигурацию из С2000М и сообщить, насколько попытка была успешной.

Ильин Сергей 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

во время потери приборов, М тоже терят приборы или только АРМ?


Нет, только Арм, С2000М не фиксирует потерю приборов.
попробовать в программе PProg в меню  "Настройка -> Совместимость" уменьшить "Длину посылки для чтения" до 32


Как говорится с радостью бы, но у меня в пункте совместимость нет ничего кроме пункта "Записывать конфигурацию в совместимые версии пультов". Версия PPROG 3.13.51

1 год 3 месяца назад

avatar
Как говорится с радостью бы, но у меня в пункте совместимость нет ничего кроме пункта "Записывать конфигурацию в совместимые версии пультов". Версия PPROG 3.13.51

Нужно сначала обнаружить С2000М, тогда в PProg появится данная настройка

Ильин Сергей 1 год 3 месяца назад

Ситуация не изменилась:
Com2 - адрес 20 - C2000М 2.08 - обрыв на примерно 40%
Com3 - адрес 30 - C2000М 3.14 - аналогично, обрыв на примерно 30%
Com3 - адрес 40 - C2000М 4.12 - аналогично, обрыв на примерно 30%

Мысли в слух: Конечно тому кто придумал на белом фоне индицировать желтым индикацию чтения, руки бы оборвать и вставить в то самое место. Хоть бы темную тему тогда предложили для тех кто не видит так сразу, а лучше бы настройку цветовой палиты...

Шевченко Денис Андреевич 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)