Всём привет.
На объекте установлено: С2000М исп. 02 версия 5.02, С2000-БКИ версия 2.45, С2000-КПБ версия 3.04, С2000-2. 
Нужно что бы нажатии на кнопку на С2000-БКИ нужная дверь в С2000-2 разблокировалась, при повторном нажатии дверь перешла в дежурный режим работы. 
Как через сценарий в С2000М решить данную задачу. У самого нету мыслей

1 год назад

avatar
Взяли ШС, по этому событию разблокировали, сняли ШС, восстановили. Или наоборот.
Как вы понимаете, вам нужен посредник в виде свобоного шс.

Тремасов Константин Александрович 1 год назад

Если есть свободные ШС, глушим резистором, назначаем охранным. Дальше все просто, взят - сценарием блокируем доступ.

Леготин В В 1 год назад

Всё правильно, только забыли добавить что этот триггер нужно в отдельный раздел.

Бучель Фёдор Сергеевич 1 год назад

Тогда можно тактикой обойтись.
Не судите строго-мало знаком с  С2000-2,а если попробовать тип реле задать как "технологическое оборудование"и клацать с БКИ(вкл/выкл исп устройство)-то получится или нет ? Это даже не совет, а  "вариант для пробы".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Совместимо ли объявление реле технологическим обуродованием с обычным режимом с картами доступа?

Иванов Андрей Львович 1 год назад

Совместимо или нет, оно локально в этот момент управляется, а то что управляется локально, вроде как игнорирует централизованные команды, ну так было. В режиме одна дверь, второе реле не нужно, им можно рулить с М.

Тремасов Константин Александрович 1 год назад

В режиме одна дверь, второе реле не нужно, им можно рулить с М.

То есть, вторым реле мы рвём провод питания магнитного замка (разблокируем). 
Если же замок в виде защёлки, вторым реле надо подавать напряжение на защёлку постоянно, и тут 50% за выход защёлки из строя. 
Пока никто этого не сказал прямо, поэтому у автора может не сложиться в голове. Исправим это, скажем прямо. Пульт умеет подавать на контроллер команды "Открыть доступ" и "Закрыть доступ", это именно то, что требуется. А контроллер умеет грамотно выполнять эту команду и для магнитных, и для электромеханических замков. Поэтому электронный вариант управления самый оправданный. ИМХО. 
И ещё прямо не было сказано, что свободный шлейф не обязательно надо искать на этом контроллере, шлейф можно взять на любом приборе системы, где бы он ни находился. 
 

Иванов Андрей Львович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Получилось.  В качестве ШС используется Z1 контроллера С2000-2 (в упроге тип выставлен "охранный", закончен). Данный ШС забросили в отдельный раздел, в ппроге назначили тип "охранный". Создали сценарий доступа, включили в него данный раздел и условие " Взят". Привязали сценарий к считывателю 1 контроллера. Так же создали второй сценарий для разблокировки при пожаре и привязали его уже к контроллера С2000-2. В блоке "С2000-БКИ" (в упроге) на нужную кнопку привязали данный раздел и присвоили тип индикатора "охранный 2".

1 год назад

avatar
Теперь осталось только в проект изменение внести, и найти способ при проверке обоснование придумать.

Карпов Дмитрий 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

965 раз

ЗАДАН

1 год назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2
С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.