Всём привет. 1 год 8 месяцев назад Пушкарёв Николай Павлович 381Если есть свободные ШС, глушим резистором, назначаем охранным. Дальше все просто, взят - сценарием блокируем доступ.
– Леготин В В 1 год 8 месяцев назад Всё правильно, только забыли добавить что этот триггер нужно в отдельный раздел.
– Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 8 месяцев назад Тогда можно тактикой обойтись.
Не судите строго-мало знаком с С2000-2,а если попробовать тип реле задать как "технологическое оборудование"и клацать с БКИ(вкл/выкл исп устройство)-то получится или нет ? Это даже не совет, а "вариант для пробы". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 8 месяцев назад Совместимо ли объявление реле технологическим обуродованием с обычным режимом с картами доступа?
– Иванов Андрей Львович 1 год 8 месяцев назад Совместимо или нет, оно локально в этот момент управляется, а то что управляется локально, вроде как игнорирует централизованные команды, ну так было. В режиме одна дверь, второе реле не нужно, им можно рулить с М.
– Тремасов Константин Александрович 1 год 8 месяцев назад В режиме одна дверь, второе реле не нужно, им можно рулить с М. То есть, вторым реле мы рвём провод питания магнитного замка (разблокируем). Если же замок в виде защёлки, вторым реле надо подавать напряжение на защёлку постоянно, и тут 50% за выход защёлки из строя. Пока никто этого не сказал прямо, поэтому у автора может не сложиться в голове. Исправим это, скажем прямо. Пульт умеет подавать на контроллер команды "Открыть доступ" и "Закрыть доступ", это именно то, что требуется. А контроллер умеет грамотно выполнять эту команду и для магнитных, и для электромеханических замков. Поэтому электронный вариант управления самый оправданный. ИМХО. И ещё прямо не было сказано, что свободный шлейф не обязательно надо искать на этом контроллере, шлейф можно взять на любом приборе системы, где бы он ни находился. – Иванов Андрей Львович 1 год 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Получилось. В качестве ШС используется Z1 контроллера С2000-2 (в упроге тип выставлен "охранный", закончен). Данный ШС забросили в отдельный раздел, в ппроге назначили тип "охранный". Создали сценарий доступа, включили в него данный раздел и условие " Взят". Привязали сценарий к считывателю 1 контроллера. Так же создали второй сценарий для разблокировки при пожаре и привязали его уже к контроллера С2000-2. В блоке "С2000-БКИ" (в упроге) на нужную кнопку привязали данный раздел и присвоили тип индикатора "охранный 2". 1 год 8 месяцев назад Пушкарёв Николай Павлович 381Теперь осталось только в проект изменение внести, и найти способ при проверке обоснование придумать.
– Карпов Дмитрий 1 год 8 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
Как вы понимаете, вам нужен посредник в виде свобоного шс.
– Тремасов Константин Александрович 1 год 8 месяцев назад