Добрый день!

При использовании оборудования Болид столкнулись с проблемой унификации питания на объекте.
Дано:
Объект, ОПС и СКУД которого планируется на базе C2000М, С2000-КДЛ, С2000-КПБ, С2000-4.
У всех этих приборов напряжение питания до "28,4 В постоянного тока". Следовательно - оптимальнее будет использовать блоки питания 24В. Линии на объекте длинные.
Но возникает вопрос - а чем питать считыватель Proxy-3А, у которого предел - 15В... Ставить ради этого отдельный БП? Непрактично.
Опять же, вопрос - как быть если на объекте будут использоваться еще и С2000-2? Получается зоопарк из блоков питания.

Вопрос к разработчикам - может быть имеет смысл предусмотреть на платах С2000-2 и С2000-4 преобразователи на базе MC34063 для питания считывателей и замков?

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Глупость. Если управление контроллерами и электромагнитными замками запитать от общей шины питания, то в случае ее повреждения злоумышленником у вас все двери будут нараспашку - заходи, кто хочет. Мы в банке монтировали и обслуживали: в каждом значимом помещении стоял свой резервированный источник питания на управление замком двери.

Галкин Сергей Иванович 9 лет 11 месяцев назад

Коллега, в погоне за практичностью не нужно забывать о надежности системы от попыток её взломать. :)

Галкин Сергей Иванович 9 лет 11 месяцев назад

В Вашем ответе - ключевое слово "значимом помещении". Так можно дойти до того, что для каждого прибора можно вешать рядом с ним РИП.
Но, рассмотрим среднестатистический объект, на котором нет гос и банковской тайны. Что будет проще и удобнее для дальнейшего обслуживания - несколько линий ВВГнг-FRLS на питание, или РИПы со своими аккумуляторами в запотолочном пространстве?
Да, и еще вводная - двери помещений открываются внутрь. Соответственно - замки в принципе доступны. Но на входе круглосуточно сидит охрана.

Плешков Павел Александрович 9 лет 11 месяцев назад

1) Всё зависит от падения напряжения в линии питания , в зависимости от размеров объекта. Вы же не будете в большом здании делать разводку кабелей от одного помещения, где стоят блоки питания.
2)
а- А как пожарники смотрят на то, что в этом здании все двери, включая эвакуационные выходы, открываются внутрь, а не наружу, как это предписано нормативами?
б- О какой надежности может идти речь, если (я так вас понял) имеется доступ к электромагнитным замкам снаружи охраняемого ими помещения? Откусил питание от замка бокорезами и заходи - и кодовая панель со считывателем не преграды . Сторож может отлучиться, уснуть. Смысл тратиться на такую ненадежную систему? Пусть тогда сторожа и дальше и охраняют под свою ответственность.

Не знаю... Мы всегда отдельные блоки питания для замков и турникетов ставим. А для аппаратуры по потребляемой мощности и падению напряжения смотрим. Бывает и на каждом этаже по несколько БП стоят (повторюсь - зависит от размеров объекта).

Галкин Сергей Иванович 9 лет 11 месяцев назад

по п.2а - ну как то смотрят .....
по п.2б - да, Вы правильно поняли - одними бокорезами конечно не откусишь, нужны еще отвертки и время. Но в свете 378 приказа ФСБ - лучше уж такой СКУД, чем печати и пластилин для пломбировки дверей.
по п.1 - я, не буду тянуть. А вот на моих глазах, на одном из объектов - протянули. Порядка 4 км. ввгнг-frls 2*2,5 на питание скуда. От 6 бп DR-120-12 (meanwell), которые в свою очередь запитаны от ИБП 10000VA.
Нагрузка на каждый из блоков - 6-8А....
Охранка и пожарка запитаны от ШПС.

Плешков Павел Александрович 9 лет 11 месяцев назад

у нас для каждой двери свой источник питания и я согласен что это куда безопасней

Ашкуков Дмитрий Александрович 9 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Отдельные БП и правда непрактично. Может МП 24/12В исп.02 поможет?

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Непрактично - согласен. Повышает стоимость оборудования и монтажа. Зато надежнее.

Галкин Сергей Иванович 9 лет 11 месяцев назад

Более того, исключает влияние токового "отстрела" исполнительных устройств (в данном случае замков) на контроллер.

Куренков Андрей Александрович 9 лет 11 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо. Про "МП 24/12В исп.02" не подумали...

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

характеристики С2000-2
напряжение питания 10.2 - 15 В
максимальная потребляемая мощность 2 вт.
При этом С2000-2 питает считыватель, есть специальный выход на нем выдается 12В.

Можно питать от 24В через длинные линии и/или ставить добавочное сопротивление, т.к. мощность не большая то потери на нагрев резистора будут минимальны.

9 лет 11 месяцев назад

avatar
Резистор - грех, и энергия аккумляторов впустую, и напряжение за ним нестабильно, а зависит от потребления прибором.
Применяйте простенькие преобразователи 24-12, например одного ростовского производителя :)... Как тут с рекламой ? :)
А 24 вольта для СКУДа - шик, блеск, токи потребления могучих замков с 12В*0,64А снижаются вдвое, всем от этого только радость.

Андрей, Ростов на Дону 9 лет 10 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Можно так же разводить питание с одного РИПа через БЗК. Имеет 8 раздельных каналов с индивидуальной защитой. В таком случае можно обойтись одним РИПом на дверь.

9 лет 10 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4553 раза

ЗАДАН

9 лет 11 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.