Имеется система на Орион 7.6.3 без пульта. Совмещены функции СКД и АПС. Возникли проблемы с блоком речевого оповещения Соната-К. Блок запускался от С2000-СП1 по сухому контакту реле. Вопрос заключается в следующем, можно ли в данную систему приспособить БРО Рупор исп03? Он вроде общается только по RS-485. Можно ли его интегрировать в старый Орион 7.6.3, прописать его в сценарии запуска? Сонату нынче найти проблематично в нашем регионе. Или какие альтернативы есть Сонате-К? 1 год 7 месяцев назад Тулеубаев Нурлан 25В описании Рупора я не видел сухих контактов. Или это определенная сборка? Сейчас Соната запускается от реле СП1, и если Рупор такое умеет то проблем не будет
– Тулеубаев Нурлан 1 год 7 месяцев назад 1. Ищите просто Рупор (может у кого завалялся).
В исп. 02 и 03 остался только интерфейс. 2. Меняйте Сонату на Сонату. 3. Обновляйте Орион до Орион-Про и ставьте Рупор 02, 03 Больше вариантов нет. Правильный вариант, с моей колокольни, последний. – Ситников Алексей Юрьевич 1 год 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Обновить Орион до ОрионПро это хорошо, если денег дадут. 1 год 7 месяцев назад Меньшиков Руслан Владимирович 134В том то и дело, что денег на Орион Про не дают). А Соната загибается (Звук идет с сильным фоновым шумом и искажениями). Как раз рассматрваем вариант с Рокотом.
– Тулеубаев Нурлан 1 год 7 месяцев назад Как раз рассматрваем вариант с Рокотом.
Интересное решение...Но только в том случае,если Рокот будет установлен на посту охраны. Теперь "старую Сонату" на "новую Сонату" и то не так-то просто поменять. Так что правильный-это Вариант 1. Ищите хоть на "барахолке",иначе может случиться так ,что не только ЛО "перевяжете" и провода целиком замените. Но самый правильный вариант 4 Начать разрабатывать Проект на полную замену речевого оповещения. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 7 месяцев назад Самый простой и надежный способ - перепаять высохшие электролиты. Вкруговую. Еще лет 5 проработает, а может и десять. Но! Бумажки на этот ремонт никто не даст.
– Леготин В В 1 год 7 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Да было бы хорошо если производитель добавил бы в настройки Рупор 03 галочку включив которую с контактов включения линейного входа запускалось бы сообщение с наивысшим приорететом. Наверное это не сложно сделать програмно не изменяя прибор. Думаю многим бы это пригодилось. 1 год 6 месяцев назад Годзь Алексей Иванович 9Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1831 раз
1 год 7 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Альтернатива только все тот же Рупор, с управлением от СП1 через реле. Либо заменить сонату на такую же сонату.
Второй вариант менять Орион на Орион-Про и ставить Рупор в интерфейс.
– Ситников Алексей Юрьевич 1 год 7 месяцев назад
#ссылка