партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажНевод 5

Инсталляция, монтаж » Невод 5

Добрый день. На объекте установили 2  невода 5 с антеной АШ 433. Расстояние между ними 30 метров. Антены в зоне видимости. Неводы настраивал и по инструкции геолинка и по инструкции для болида. RS485 A подключаю к RX,  RS485 -B подключаю к TX. Как я только настройки не вбивал связь между приборами не устанавливается. Тест в программе конфигураторе постоянно выдаёт error. Настройки пульта изменял. Кто подскажет куда копать.
Со стороны пульта RX TX постоянно моргает. А со стороны прибора только моргает  TX.
со стороны пульта
9600/8N1    rs=03h    bl=08h    rp=00h    sb=01h    ir+    tp=40h    cg=00h          
gn=01    pn=01    ta+    ra+    la-    lp-    lf-    sp-    mb-     
t0=00    t1=00    t2=00    t3=00    t4=00    t5=00    t6=00    t7=00    t8=00    t9=00
r0=00    r1=00    r2=00    r3=00    r4=00    r5=00    r6=00    r7=00    r8=00    r9=00
tt-    tl+    tn-    tc-    pm-    rt-    ld+    sc-          
tt=32h    tl=02h    tn=0Ah    tc=0Dh    pd=FFh    rt=28h    td=00h    sc=7Ch          
ch=00h    [04]h    br=05    rm=00h    pa=04h    ar-    sw=00h               
NO security key defined
со стороны прибора
9600/8N1    rs=03h    bl=08h    rp=00h    sb=01h    ir+    tp=40h    cg=00h          
gn=01    pn=02    ta-    ra-    la-    lp-    lf-    sp-    mb-     
t0=01    t1=00    t2=00    t3=00    t4=00    t5=00    t6=00    t7=00    t8=00    t9=00
r0=01    r1=00    r2=00    r3=00    r4=00    r5=00    r6=00    r7=00    r8=00    r9=00
tt-    tl+    tn-    tc-    pm-    rt-    ld+    sc-          
tt=32h    tl=02h    tn=0Ah    tc=0Dh    pd=FFh    rt=28h    td=00h    sc=7Ch          
ch=00h    [04]h    br=05    rm=00h    pa=04h    ar-    sw=00h               
NO security key defined

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

tt=32h    tl=02h


Я в Невод-е не в зуб ногой - но в мануале вижу
tt=02h    tl=32h

Параметр “tt=NN” Назначение: установка значения таймаута для режима передачи "по таймауту", в условных единицах по 10 миллисекунд. Таймаут подсчитывается с момента появления первого байта в приемном буфере последовательного порта.

Параметр “tl=NN” Назначение: установка значения таймаута для режима передачи "по таймауту после последнего байта", в условных единицах по 10 миллисекунд. Таймаут подсчитывается с момента появления последнего байта в приемном буфере последовательного порта.

 

10 месяцев 20 дней назад

avatar
Вот на офф сайте настройка под болид и там как я написал всё.http://www.geolink.ru/blog/organizacija-radiosvjazi-mezhdu-priborami-s-2000-signal-20p-s2000-kdl-i-s2000-sp1-s-pomosch-ju-radiomodemov-nevod-5-versii-po-7-hh.html

Максимов Андрей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

Весело :-)
Я маунал тут смотрел, раздел Документация - он первым в поиске вылез
 

Востриков Николай Викторович 10 месяцев 20 дней назад

Самое забавное, что похожее я нашёл косяк. В бумажной мукулатуре на TX вешается RS485 B, а на сайте Важно:
  1. линия А прибора Болид подключается к контакту TXD+ радиомодема Невод
  2. линия В прибора Болид подключается к контакту RXD- радиомодема Невод

Максимов Андрей Сергеевич 10 месяцев 20 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

796 раз

ЗАДАН

10 месяцев 20 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.