Всем привет, срочно нужна помощь. 1 год 4 месяца назад Геращенко Владимир 14Смешно. Только в прошлую пятницу решили проблему "при включении тревоги включается освещение периметра".
все нормально пока не включится свет по датчику И что вы хотите этим сказать? Датчик является частью Ориона или нет? Орион знает про этот датчик или нет? Кто отдаёт команду включить свет, Орион или нет? Наверное там же Сначала написал своё, потом открыл ваше. Ваше нагляднее. – Иванов Андрей Львович 1 год 4 месяца назад все нормально пока не включится свет по датчику
И что вы хотите этим сказать? Датчик является частью Ориона или нет? Орион знает про этот датчик или нет? Кто отдаёт команду включить свет, Орион или нет? Сколько вопросов...(один другого интереснее),но...(как домыслы постороннего)... Скорее всего ,что этот датчик обычное фотореле. И когда темнеет-то и включается освещение.. Если так-то "барабашка" притаился в одной из фаз электросети. Нужно только узнать в какой фазе и прекратить шалости "барабашки". Предупреждаю,что это очень сложная и опасная работа. Работу возможно придётся проводить в диэлектрических перчатках. А "барабашек" не бывает...Это всё "домыслы людей преклонного возраста женского пола". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад Барабашки бывают. В комплекте с неопределенным оборудованием. С 6 утра до 19 вечера датчик барабанит в помещении с медицинским оборудованием. По охранке вижу, что раньше 7-45 туда никто не входит.
– Леготин В В 1 год 4 месяца назад Давайте тему создадим в "Курилке" типа этак...типа того "Барабашка разбушевался" или "Барабашка против Ориона-Про".
Могу и я эту тему создать- тут ума много не надо. Только вот если я что-то начну в этой теме писать-то боюсь ,что тут же снова в "Курилку" отправят... – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад Про «Барабашку». На одном объекте была Касса. С одного момента там в ночное время стал срабатывать охранный датчик. Проникновения нет, видеокамеры также не обнаруживали никакого постороннего присутствия. Полтергейст, подумал я. Пока не выяснилось, что недавно в помещении кассы поменяли телефон. Раньше был обычный древний дисковый, стал кнопочный со светодиодом. Ключевое слово со светодиодом!!! Возникли подозрения. На первое время для эксперимента, предложил уходя накрывать этот телефон шляпой (благо это был театр и этого реквизита там завались). Сработки прекратились. Тогда вызвали связиста, он переставил телефон в другое место… и всё «Полтергейст» пропал. Оказывается чудес не бывает, бывает плохо ищут.
А предложение хорошее, я тоже за ... создание темы про Барабашку. – Тяпкин Сергей Анатольевич 1 год 4 месяца назад вот если бы у Вас освещение было на модулях М3000-ВВ-1020,
то выводили бы окно управления освещением так же в Арм Орион про из браузера. – Горелый Юрий Алексеевич 1 год 4 месяца назад У автора явно при включении освещения идёт "просадка напряжения" Вот по этому часть оборудования и "теряется" Но автор скорее всего уже неисправность устранил,конечно если проверил всю линию освещения.
Что-то всё в этой теме перепуталось неправильно. Нужно автора ,что перепутать так,что бы перепутано стало правильно. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад С электрикой то все в порядке? Просто самые адовые неисправности имеют простые причины. Питание отваливающихся приборов с одной фазы с освещением? Сильно уверен, что проблема не в орионе, а в контактах.
– Евгений Дещиця 1 год 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1268 раз
1 год 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Наверное там же, где и все читающие тему должны найти понимание как что сделано и запрограммировано. https://i06.fotocdn.net/s108/5ba0df1914e87c34/public_pin_l/2374936850.jpg
– Налетов Константин 1 год 4 месяца назад
#ссылка