Добрый день столкнулся с такой ситуацией, когда ОЗ Орион Про не реагируент на состояние некоторых приборов. Система рабюотает по протоколу Орион Про. с2000м прекрасно срабатывает на ручник переходя в событие пожар и на кнопки ДИП - тест извещателя, ОЗ продолжает работать как ни в чем не быало, при том что на другие ручники и ДИП на этой же Линии ДПЛС ОЗ прекрасно реагирует. Может кто-то сталкивался с подобной аномалией и знает от куда приступить к решению этой проблемы? 1 год 6 месяцев назад ТДВ 40Вариант - в Орионе и в пульте разная конфигурация, Орион извещатель видит, но уверен, что этот извещатель входит в совсем другой раздел, про который ему реагировать не приказали.
– Иванов Андрей Львович 1 год 6 месяцев назад События Пожар в Орионе отображаются? На некоторые датчики да, на некоторые нет. Про то и речь, что на одной ДПЛ есть два ручника, с одного состояние Пожар в оРионе отображаеться исрабатывает как надо, а второй ручник просто игнорирует. Связь с приборами по с2000-USB (cp210x) по нему никогда нареканий по протоколу ОРИОН ПРО не было. ДА и сейчас прибор то КДЛ он не теряет видит. КОнфиг считывает. – ТДВ 1 год 6 месяцев назад Вариант - в Орионе и в пульте разная конфигурация, Орион извещатель видит, но уверен, что этот извещатель входит в совсем другой раздел, про который ему реагировать не приказали. Конфимгурация в ОРИОН импортирована с пульта С2000м. Но идея хороша где проверить связь разделов в ОРионе, датчики по типу выставлены пожарными и в КДЛ и в Орионе. – ТДВ 1 год 6 месяцев назад Только вручную. Благо, что проверить вам надо только один датчик и один раздел, и тогда станет ясно, этот путь правильный или ложный.
– Иванов Андрей Львович 1 год 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ребут всего Ориона помогает? Нет, не помогает, какая-то черная магия. 1 год 6 месяцев назад ТДВ 40Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Думаю, для полноты информации еще надо версию Ориона и что там со службой Орион-2-Интерфейс. 1 год 6 месяцев назад Крамаров Павел 159Какая разница? Если на часть извещателей реагирует, значит, протокол исправный.
– Иванов Андрей Львович 1 год 6 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1212 раза
1 год 6 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Если нет, то копайте в сторону линии связи Орион-пульт. Также необходимо чётко понимать совпадение конфигурации Ориона и пульта (адреса, номера разделов). Не плохо бы понимать и версии всего хозяйства: Орион, пульт.
В тегах указан С2000-USB, по работе этого приборчика было немало нареканий. Попробуйте хотя бы временно заменить его на С2000-ПИ.
– Налетов Константин 1 год 6 месяцев назад
#ссылка