Здравствуйте. Есть 3 объекта на контроолерах с2000-2 и общий Орион-про. Можно ли сделать так, чтобы при проходе на один объект, у сотрудника блокируется доступ на другие объекты в этот день? Может кто-то с подобным сталкивался? 

1 год 4 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Если общий ОрионПро, то в пределах одного АРМа можно реализовать antipassback.
Проще - все контроллеры на периметре всех 3х объектов должны быть подключены к одному ядру опроса.
Почему так, не знаю.

1 год 4 месяца назад

avatar
По моему antipassback не поможет - вышел с одного объекта и пошел на другой. Наверно надо сценарий писать о запрете прохода на другие объекты до 23.59, после прохода на один.

Баулин Владимир Александрович 1 год 4 месяца назад

Если он выйдет во "Внешний мир" (зона 0), то да.
Но если на выходе с площадки выгнать его в "Отстойник", то можно организовать временной антипассбэк, тогда вход будет по истечению таймаута.
некрасивость в том, что первые проходы с утра будут разрешены, но в логах будут отмечены как проходы  с нарушением правила антипассбэк.
По красоте - да, писать сценарий.

Заварзин Сергей 1 год 4 месяца назад

А каким образом можно написать сценарий о запрете прохода на другие объекты? пытался через сценарии ориона-про, но не совсем понимаю как это реализовать

Тихомиров Андрей Владимирович 1 год 4 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1335 раз

ЗАДАН

1 год 4 месяца назад

ПРОДУКТЫ

Орион Про
С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.