партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажВключение реле по тревоге МИП-2И с помощью С2000-КДЛ

Инсталляция, монтаж » Включение реле по тревоге МИП-2И с помощью С2000-КДЛ

Добрый день!
Подскажите пожалуйста с решением проблемы:
1. Имеется модуль интерфейсный пожарный (МИП-2И) который подключен через С2000-АР2 к С2000-КДЛ.
2. Необходимо получить сигнал тревоги в АРМ Орион ПРО, либо С2000М с включением звуковых оповещателей.
Звуковые оповещатели подключены в старую пожарную систему с использованием Сигнал 20М с выходом на 5 реле. - СИРЕНА.
В АРМ Орион ПРО создан новый раздел с термокабелем МИП -2И. Создана план-схема. На охрану все ставится и снимается. При тестировании выводится на экран ОЗ сигнал пожар, С2000 все подтверждает.
НО не получается заставить работать выход реле 5 Сигнал 20М чтобы он включал звуковые оповещатели. (Тупо привязывать раздел к выходу на сигнал20м не помогает; Создание сценариев тоже не помогло.)
Подскажите пожалуйста что я делаю не так и как заставить включаться звуковые оповещатели?

10 месяцев 30 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Не убрано локальное управление реле в Сигнал20М?

10 месяцев 30 дней назад

avatar
Локальное управление в самом приборе Сигнал 20М? через uprog? Сигнал 20 уже управляет своими ШС(с 1 по 10 дымовики) и все подключены к реле 5 локально через галочку (Управление реле 5 СИРЕНА)
в pprog у Сигнал20М тип реле  - по умолчанию,  Программа управления не задана.

В В А 10 месяцев 30 дней назад

Локальное управление в самом приборе Сигнал 20М? через uprog? Сигнал 20 уже управляет своими ШС(с 1 по 10 дымовики) и все подключены к реле 5 локально через галочку (Управление реле 5 СИРЕНА)
в pprog у Сигнал20М тип реле  - по умолчанию,  Программа управления не задана.

Если есть локальное управление выходом, то Сигнал ни на что другое внимание не обращает.
Через Uprog убираете всё локальное управление выходом в Сигнал-20М.
В Pprog привязываете к выходу Сигнал-20М все разделы, при Пожаре в которых, должно включаться оповещение, задаете программу управления...
 

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 30 дней назад

 ОЗ сигнал пожар, С2000 все подтверждает.
НО не получается заставить работать выход реле 5 Сигнал 20М чтобы он включал звуковые оповещатели.

Если даже и выполнено "централизованное управление" верно(что сомнительно),но..
на "релюшку" выставлена программа Мигать при Пожар 2- то звукового сигнала можно ждать  "до морковкиного заговенья".
И проверьте правильность подключения сиренок. Для начала "клацните " этой релюхой с пульта.
Что бы "визуально лицезреть" состояние выхода 5 на Сигнале 20М-задайте тип реле -"противопожарное оборудование".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 30 дней назад

Если даже и выполнено "централизованное управление" верно(что сомнительно),но..
на "релюшку" выставлена программа Мигать при Пожар 2- то звукового сигнала можно ждать  "до морковкиного заговенья".
И проверьте правильность подключения сиренок. Для начала "клацните " этой релюхой с пульта.

Для начала читаем
Сигнал 20 уже управляет своими ШС(с 1 по 10 дымовики) и все подключены к реле 5 локально через галочку (Управление реле 5 СИРЕНА)
в pprog у Сигнал20М тип реле  - по умолчанию,  Программа управления не задана.– В В А 14 часов 4 минуты назад

потом пъем кофе и курим.

Баулин Владимир Александрович 10 месяцев 30 дней назад

Тут кофе кипятить-так электричества жалко. А если закуривать-то и папироску  туда же
Ибо работы тут меньше,чем на минуту. Не так и сложно это сделать.   И автор уже скорее всего,что справился.
Но интересно то ,что аналогичные вопросы стали появляться с "завидной регулярностью". И обсуждение ведут  и советы дают одни и те же люди.
Пора вводить что -то типа "  Шаблон-ответ".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 30 дней назад

Пора вводить что -то типа "  Шаблон-ответ".

Что-то типа:
Кури маны - ибо они рулез! (с)
?  :-)))

Востриков Николай Викторович 10 месяцев 29 дней назад

Кури маны - ибо они рулез! (с)


Чё-чё ?
Попробую разобраться 
"Кури маны"-это скорее  "кури"(то есть изучай мануалы) -либо "изучай РЭ" Тут согласен
-ибо они рулез-это скорее намёк на то что при любом обсуждении РЭ является "главным"- Тут тоже согласен.
Я не жду что кто-то согласится со мной.......Но ведь вопрос уже исчерпан.
 

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 29 дней назад

Чё-чё ?

Это мем красноглазых пингвиноидов. 

Иванов Андрей Львович 10 месяцев 29 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Спасибо большое всем. Все получилось после снятия галочек включать реле  через uprog у Сигнал20М.
Ошибка банальная, нужно внимательнее читать мануалы.

10 месяцев 29 дней назад

avatar
Слава Богу ,что Ваш вопрос удачно завершён. И Ваш вопрос не перерос в "ринг для словесной потасовки".

Каргапольцев Артур Николаевич 10 месяцев 29 дней назад

ринг для словесной потасовки

Которую Артур с удовольствием разводит в любой теме.

Налетов Константин 10 месяцев 29 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1148 раз

ЗАДАН

10 месяцев 30 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.