Прошу совета ибо плохо знаю оборудование Болид. 1 год 10 месяцев назад ![]() Садонин Вячеслав Анатольевич 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1248 раз
1 год 10 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Ставишь ШС на охрану навечно, кнопка параллельно шлейфу, замкнутая кнопка имитирует исправный шлейф, можешь хлопать дверью, кнопка главнее шлейфа. Ночью кнопка размыкается, ШС становится главным
Надо сделать карту комбинированной (и на проход, и на взятие/снятие)
Есть в инструкции такие карты, называются открывающая и закрывающая.
Не уверен, можно ли в автономном режиме по тревоге щёлкать реле, чтобы запитать внешнюю сирену. Без реле считыватель пищать будет, но очень тихо. Эта проблема решается, если ты автономный С2000-2 подключишь к системе, где главным является АРМ Орион или пульт С2000-М, там есть сценарии, с помощью которых можно хлопать релюшками. Но подождём, вдруг кто-то подскажет, как это делается на автономном приборе.
– Иванов Андрей Львович 1 год 10 месяцев назад
#ссылка