Доброго дня! Собрали ОС в составе С2000М (v 4.14), С2000 Периметр (1.41) 1 шт, , (Формат 100 - 3 шт., Зебры 30,60, веер - 6 шт.), КПБ (v. 3.04), БКИ (v. 4.00). Все это добро внедрили в Орион Про 1.20.1.167. В ходе ПНР появились следующие неприятности. Во первых сразу же на плане разделы стали красными в связи с тем что идет событие "Вскрытие корпуса С2000 Периметр. Как только не прыгали итог неизменен. Тампер в С2000 Периметр прозвонили. Работает. В нажатом пальцем положении состояние не изменяется. Вопрос : Это БРАК? Возможно ли как то отключить контроль вскрытия корпуса? В UPrge такой галочки не нашел. Далее... При снятии с охраны, через некоторое время прилетают события КЗ ШС от первого и седьмого извещателя. ШС-раздел уходят в неисправность. При повторном нажатии кнопки БКИ неисправность уходит, но при ЗАПРОСе С2000М состояние КЗ ШС сохраняется. Все шс и разделы, в том числе 1 и 7 берутся на охрану без проблем и ни каких неисправностей во взятом состоянии не показывают. Управляются как с БКИ и С2000М, так и из Орион Про. К концу дня ШС 7 пришел в себя. Неисправность чудесным образом ушла.... Что это? Как с ним бороться? ТП Фортезы открестились и направили в ТП Болида, т.к. сообщение о неисправности присылает С2000 Периметр. Конфигурации прилагаю : https://disk.yandex.ru/d/PDYG0E1c_KtZFA Буду признателен за любые советы. 1 год 5 месяцев назад Сычев Михаил Юрьевич 364Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1159 раз
1 год 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий