Дорбрый день профессионалы, медлено схожу с ума с Орион ПРО. Пожарная сигнализация в здании Подвал, 3 этажа, Чердак. 3этаж и Чердак с одной КДЛ 2И исп 0.1 один шлейф. Оперативная задача видит и реагирует на приборы 3 этажа, а чердака нет. В КДЛ тип шлейфов одинаковый. С2000м работает как часики. СО шлейфом все в порядке если пероеставить прибор с третьего этажа она на него реагирует, а прибор с 4го этажа нет. Проблема в АРМ, что это может быть? 1 год 5 месяцев назад ТДВ 404этаж чедак. Реагирует значит при сработке ДИП в оперативной задаче сработка отображается, не реагирует не отображается
– ТДВ 1 год 5 месяцев назад Вопросов больше не имею.
Что вам сказать, совет из жизни, чет там перезагрузите, чет перезапустите, чет переустановите, чет обновите, может быть чет и получится. А так, М пашет, спите спокойно) – Тремасов Константин Александрович 1 год 5 месяцев назад Уже всё испробовал.Это последний раз когда ставлю болид на объекет.Куса в ремени в никуда.
– ТДВ 1 год 5 месяцев назад С2000м работает как часики. С2000М должен работатать не как часики, а как пульт. Задымите извещатель на чердаке или просто снимите извещатель с основания. Какое событие при этом отобразится на ЖКИ С2000М? Какой адрес, какой раздел? Запишите это на бумажку. Сходите в АБД и убедитесь, что нарисованный на чердаке извещатель действительно имеет этот адрес. Если всё соответствует, отпишитесь, будем предполагать дальше. – Иванов Андрей Львович 1 год 5 месяцев назад "как часики" это фразиологизм. Извещатель снимали, задымляли, нажималди кнопку тест. С2000м на пульте отображается ПОЖАР, утеряно растройство, тест извещателя - в АРМ ОРИОН события на чердаке не указан. Конфигурация в АРМ ОРИОН импортьирована из прибора. Извещатели имеют действительно этот адрес. При чем, еслит с ОС ОРИОН датчик беру на охрану, то С2000М сообщает о взятии, а арм орион в этом дачике переходит в бесконечный процесс ИДЕТ ВЗЯТИЕ
– ТДВ 1 год 5 месяцев назад А у вас АРМ какой версии?
В версии х.10 был добавлен такой параметр: С2000М" может сам отвечать АРМу на запросы состояний входов и выходов, имеющихся в его конфигурации, без обращений к приборам в RS-485. Это позволяет АРМу получать состояния, формируемые пультом "С2000М": отключения входов и выходов, состояния выходов, управляемых пультом "С2000М" (пуски, задержки пуска, остановы, исходное состояние, рабочее состояние). Кроме того, такой запрос выполняется быстрее. В меню "5 RS-232" добавлен параметр "ЗАПРАШИВАТЬ СОСТОЯНИЯ "С2000М". Если этот параметр включен, запрос состояния осуществляется новым механизмом. Если этот параметр выключен, состояния будут запрашиваться как в "С2000М" версий 3.04 и ниже. Такой режим нужно ставить для совместимости со "старыми" версиями АРМ "Орион Про" (ниже 1.20.4) Может попробовать включить его? – Тремасов Константин Александрович 1 год 5 месяцев назад 1.20.7 с2000м исп.02 там нет RS-232. Завтра принесу ноутбук с АРМ версии ниже и попробую там сохздать конфиг с нуля.
– ТДВ 1 год 5 месяцев назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
попробуй для начала закрыть весь орион (оболочка, сервер, ОЗ), после этого удалить все из папки Темр в папке болид, а потом запустить заново. Можно еще комп после этого перезапустить. Отпишись по результату. 1 год 5 месяцев назад Прошутинский Игорь Рашидович 72Попробовал, результата нет. Кроме того, что если снять датчики или сделдать сработку, а потом перезагрузить то монитор покажет нет связи и пожар, но при возращении так и будети показывать отсутсвие прибора и сработку.
– ТДВ 1 год 5 месяцев назад Попробуйте группу разделов вообще удалить и залейте в пульт конфиг
– Олег 1 год 4 месяца назад Уже ушёл, завтра с утра попробую, думаю в этом есть смысл ведо к слову сказать другие то приборы с 3го этажа этого же шлейфа в другом разделе и с ним проблем нет.. .
– ТДВ 1 год 4 месяца назад Попробуйте группу разделов вообще удалить и залейте в пульт конфиг Ничего, результата не дало. Удалил и разделы, создал заного - ничего. Подключил другой комп там всё нормально. Уже в порядке бреда просто отредактировало разделы присвоив им другие номера и сработало. На объекте МОНИТОР ОРИОН(Ядро опроса) просто игнорирует 67 -72 раздел. Завтра попробую записать в пульт, а то при сработке на пульте раздел 67, а в Мониторе 82. Интересно бы узнать причину -_- – ТДВ 1 год 4 месяца назад Может в правах оператора (пользователя) проблема?
– Зыкин Антон Николаевич 1 год 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1906 раз
1 год 5 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 1 год 5 месяцев назад
#ссылка