подскажите пожалуйста кто столкнулся с такой проблемой: имеется поток-3н 1ОН,2ОН,РН,ЖН. В программе Упрог выбрана конфигурация №7. При падении давления, ЭКМ подкюченный на КЦ1 выдает ПОЖАР происходит ПУСК 1ОН, но не приходит сигнал от СДУ,что насос запущен и вышел на режим. По истечении времени выхода на режим 1ОН и 2ОН уходят в неисправность и работает только РН хотя все резисторы подключены,линия целая,в ШКП и в Потоке все расключено правильно. 1 год 1 месяц назад карпушкин дмитрий владиславович 19Если это отдельные группы контактов, ни с какими другими шлейфами не связанные, то и не знаю, что ещё.
– Королёв Евгений Владимирович 1 год назад Перекинул 2ОН с РН в упроге ,напротив РН поставил+ На КЦ2 тип шс4 и всё заработало. Мистика какая-то
– карпушкин дмитрий владиславович 1 год назад Разместите файл с той конфигой, когда заработало