партнерский раздел
ФорумКурилка (просто трёп)поток-3н

Курилка (просто трёп) » поток-3н

подскажите пожалуйста кто столкнулся с такой проблемой: имеется поток-3н 1ОН,2ОН,РН,ЖН. В программе Упрог выбрана конфигурация №7. При падении давления, ЭКМ подкюченный на КЦ1 выдает ПОЖАР происходит ПУСК 1ОН, но не приходит сигнал от СДУ,что насос запущен и вышел на режим. По истечении времени выхода на режим 1ОН и 2ОН уходят в неисправность и работает только РН хотя все резисторы подключены,линия целая,в ШКП и в Потоке все расключено правильно.

1 год назад

avatar
Там же 2 "выхода на режим" - по ШС2 и ШС3. На оба приходит сигнал 0.2..2.9кОм?

Королёв Евгений Владимирович 1 год назад

Сигнал выхода на режим приходит на 2 Экм 

карпушкин дмитрий владиславович 1 год назад

Норма 4,7 кОм, выход на режим 0,8 кОм

карпушкин дмитрий владиславович 1 год назад

Если это отдельные группы контактов, ни с какими другими шлейфами не связанные, то и не знаю, что ещё.

Королёв Евгений Владимирович 1 год назад

Перекинул 2ОН с РН в упроге ,напротив РН поставил+ На КЦ2 тип шс4 и всё заработало. Мистика какая-то

карпушкин дмитрий владиславович 1 год назад

Разместите  файл с той конфигой, когда заработало  

 

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Ок. Завтра скину 

карпушкин дмитрий владиславович 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

811 раз

ЗАДАН

1 год назад

ПРОДУКТЫ

Поток-3Н

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.