|
|
подскажите пожалуйста кто столкнулся с такой проблемой: имеется поток-3н 1ОН,2ОН,РН,ЖН. В программе Упрог выбрана конфигурация №7. При падении давления, ЭКМ подкюченный на КЦ1 выдает ПОЖАР происходит ПУСК 1ОН, но не приходит сигнал от СДУ,что насос запущен и вышел на режим. По истечении времени выхода на режим 1ОН и 2ОН уходят в неисправность и работает только РН хотя все резисторы подключены,линия целая,в ШКП и в Потоке все расключено правильно. 3 года 1 месяц назад
карпушкин дмитрий владиславович 19Сигнал выхода на режим приходит на 2 Экм
– карпушкин дмитрий владиславович 3 года 1 месяц назад Норма 4,7 кОм, выход на режим 0,8 кОм
– карпушкин дмитрий владиславович 3 года 1 месяц назад Если это отдельные группы контактов, ни с какими другими шлейфами не связанные, то и не знаю, что ещё.
– Королёв Евгений Владимирович 3 года 1 месяц назад Перекинул 2ОН с РН в упроге ,напротив РН поставил+ На КЦ2 тип шс4 и всё заработало. Мистика какая-то
– карпушкин дмитрий владиславович 3 года 1 месяц назад Разместите файл с той конфигой, когда заработало
– Каргапольцев Артур Николаевич 3 года 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2358 раз
3 года 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Королёв Евгений Владимирович 3 года 1 месяц назад
#ссылка