Сразу к сути. Нужно открыть три клапана на конкретном этаже от УДП "Пуск ДУ". Открытие клапанов по команде "пожар" проходят от датчиков подключенных локально к данной КДЛ т.е. не от сириуса. Программа управления клапаном "1", все ок , ДИП и ИПРка прекрасно открывают клапана и запускают сценарий на сириусе ПУСК ДУ и Подпор. Но в версии 1,35 УДП может иметь тип только 18 "Пожарный Пусковой" и при нажатии на УДП у нас проходит "Активация УДП", а в КДЛ 1,35 нет не одной Программы которая бы работала от "Пожар"+"Активация УДП", главное в сириусе есть, с нюансом но есть, в С2000М есть, Включить без задержки при ручном пуске или «УДП активировано»; включить без задержки или с заданной задержкой1), если есть «Пожар 2»; включить с заданной задержкой, если есть «Тревога», «Пожар», в КДЛ 1,30 УДП можно было тип 16 поставить и как-то выйти из ситуации. Я конечно понимаю что нужно в конвиге сириуса делать щас кучу доп. зон ДУ, привязывать к клапана...... а оно же там так не удобно, не то что в КДЛ плюсиков наставил, НУ как так-то, ъоъ 1 год 4 месяца назад Скигаловский М. С. 54Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 час на переделку конвига одного подьезда. плюс приехать и перезалить ,проверить и в кдл прогарамму поменять на 0. 1 год 4 месяца назад Скигаловский М. С. 54Есть лайфхак как сделать УДП 16 тип(но я вам его не советовал, потому что нормы и производитель может быть не одобрит,но лайфхак есть): берём создаём ИПР в КДЛ (если и нет) ,назначаем ИПР 16 тип, КОПИРУЕМ тип 16 на УДП (на вкладке входы), удаляем ранее созданный ИПР. УДП присылают пожар2. На КДЛ 2.27 точно эта тема прокатывает
– Бучель Фёдор Сергеевич 1 год 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2125 раз
1 год 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий