Добрый день! 3 года назад
Егоров Игорь Евгеньевич 26Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
В Uprog - вкладка "Ключи" - параметр "Длина серийного номера" нужно выставить 6 3 года назад
Назаретский Сергей Алексеевич 178А существующие ключи полученные в Wiegand 26 не улетят?
– Егоров Игорь Евгеньевич 3 года назад Нет. Если в приборе были ключи длиннее, чем W26, то они обрежутся до W26.
– Назаретский Сергей Алексеевич 3 года назад Теперь перестал регаться на неизвестный код, но стал выдавать (*)Запрет доступа. Если на него кликнуть - выдаёт "Истёк срок действия" Причем без фамилии владельца (и номер ключа тоже не видно) куда копать дальше?
– Егоров Игорь Евгеньевич 3 года назад считать конфигурацию контроллера в орион и выполнить перезапись ключей.
– Рыбкин Евгений Сергеевич 3 года назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
2736 раз
3 года назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.