партнерский раздел
ФорумНовостиНовые БЗК для источников питания до 60 В

Новости » Новые БЗК для источников питания до 60 В

Компания «Болид» начала поставки новых блоков защитных коммутационных БЗК исп.03.
Обновленные БЗК рассчитаны на широкий входной диапазон, имеют возможность подключения двух источников питания и предназначены для организации линий питания удаленных нагрузок с индивидуальной защитой по току каждого канала.
Подробнее
 

10 месяцев 10 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Пожарный сертификат будет?

10 месяцев 10 дней назад

avatar
Добрый день, Алексей Юрьевич.
Схема/сфера/особенности применения?
Это может повлиять на решение о сертификации.

Гуськов Юрий 10 месяцев 10 дней назад

Добрый день, Алексей Юрьевич.
Схема/сфера/особенности применения?
Это может повлиять на решение о сертификации.

Перефразирую.
Нах.у.я?

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 10 дней назад

Заварзин Сергей 10 месяцев 10 дней назад

По ссылке 404

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 10 дней назад

поправил

Заварзин Сергей 10 месяцев 10 дней назад

Повторюсь.)))

Тремасов Константин Александрович 10 месяцев 10 дней назад

Что-то я тоже не понял, зачем?)

Кордубан Максим Николаевич 10 месяцев 10 дней назад

как вариант питание клапанов НЗ на 24 В.
 

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 10 дней назад

Нет, всё-таки назначение другое, это 8ми канальный предохранитель с 2ми входами :
 БЗК рассчитаны на широкий входной диапазон ... предназначены для организации линий питания удаленных нагрузок с индивидуальной защитой по току каждого канала.

Для сокращения потерь на длинных линиях (читай периметр) используют повышенное напряжение, поскольку кольцевой схемы с изоляторами КЗ для питания нет (точнее - не слышал о серийно выпускаемых решениях), то имеет смысл обеспечить живучесть системы за счет функций автоматического предохранителя "по участкам" или рубежам.
для использования низковольтовой нагрузки можно использовать в точке подключения штатный dc-dc преобразователь типа МП 24/12 но с большим напряжением на входе (БЗК не преобразует напряжение).

Заварзин Сергей 10 месяцев 10 дней назад

Это узкая ниша использования устройства. И для видео наличие двух входов не кажется рациональным в большинстве случаев. Опять же в устройстве нет сигнализации об аварийных ситуациях на выходах, для передачи в контролирующую систему. 
Использование в ОС - вполне себе для питания оборудования и линий автивных извещателей.
Использование в ПС - невозможно из-за отсутствия сертификата, хотя имеются два входа питания и в теории можно было бы устанавливать в шкаф с блоками ПС (вместо ШПС, который сейчас нельзя купить из-за длительных сроков поставки).
Использование в СКУД - было бы неплохо, но ток по выходу слишком мал.
Использование в СВН/СОТ - только в аналоге, в IP проще по РоЕ, если IP по удаленке, конечно возможно, но встает вопрос опять про мощность (уличные термокожуха хрут прилично)


 

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

как вариант питание клапанов НЗ на 24 В.

Не вариант.
Было у меня в работе 2 дома, где питание на клапаны шло через БЗК из логики 1 выход БЗК - 1 этаж (3 реверсивных привода клапанов).
Так вот, при КЗ на 1 этаже - гасло все БЗК разом.
Выдернешь кабель с КЗ - БЗК запустилось, засунешь - снова гаснет

10 месяцев 9 дней назад

avatar
Ну так это что-то с самим БЗК. должна срабатывать защита по отдельному выходу. а не гасится весть блок. Хотя возможно что защита блока срабатывает медленей чем защита в самом РИП.

Ситников Алексей Юрьевич 10 месяцев 9 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну так это что-то с самим БЗК. должна срабатывать защита по отдельному выходу. а не гасится весть блок. 

По логике - да.
По факту - на 3 БЗК было по 1-2 линии в КЗ - и гас весь БЗК (именно весь - не горел индикатор "Питание" и не было напруги на всех 8-ми линиях).
Я бы поверил в 1 бракованый БЗК - но 3 шт это уже система
Хотя возможно что защита блока срабатывает медленей чем защита в самом РИП.

А причем тут РИП?
РИП как работал - так и работал, с него кроме БЗК еще Сигнал-20П и КПБ запитаны было

10 месяцев 9 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

962 раза

ЗАДАН

10 месяцев 10 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.