партнерский раздел
ФорумНовостиНовые БЗК для источников питания до 60 В

Новости » Новые БЗК для источников питания до 60 В

Компания «Болид» начала поставки новых блоков защитных коммутационных БЗК исп.03.
Обновленные БЗК рассчитаны на широкий входной диапазон, имеют возможность подключения двух источников питания и предназначены для организации линий питания удаленных нагрузок с индивидуальной защитой по току каждого канала.
Подробнее
 

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

3 ответа

Пожарный сертификат будет?

1 год 1 месяц назад

avatar
Добрый день, Алексей Юрьевич.
Схема/сфера/особенности применения?
Это может повлиять на решение о сертификации.

Гуськов Юрий 1 год 1 месяц назад

Добрый день, Алексей Юрьевич.
Схема/сфера/особенности применения?
Это может повлиять на решение о сертификации.

Перефразирую.
Нах.у.я?

Тремасов Константин Александрович 1 год 1 месяц назад

Заварзин Сергей 1 год 1 месяц назад

По ссылке 404

Тремасов Константин Александрович 1 год 1 месяц назад

поправил

Заварзин Сергей 1 год 1 месяц назад

Повторюсь.)))

Тремасов Константин Александрович 1 год 1 месяц назад

Что-то я тоже не понял, зачем?)

Кордубан Максим Николаевич 1 год 1 месяц назад

как вариант питание клапанов НЗ на 24 В.
 

Ситников Алексей Юрьевич 1 год 1 месяц назад

Нет, всё-таки назначение другое, это 8ми канальный предохранитель с 2ми входами :
 БЗК рассчитаны на широкий входной диапазон ... предназначены для организации линий питания удаленных нагрузок с индивидуальной защитой по току каждого канала.

Для сокращения потерь на длинных линиях (читай периметр) используют повышенное напряжение, поскольку кольцевой схемы с изоляторами КЗ для питания нет (точнее - не слышал о серийно выпускаемых решениях), то имеет смысл обеспечить живучесть системы за счет функций автоматического предохранителя "по участкам" или рубежам.
для использования низковольтовой нагрузки можно использовать в точке подключения штатный dc-dc преобразователь типа МП 24/12 но с большим напряжением на входе (БЗК не преобразует напряжение).

Заварзин Сергей 1 год 1 месяц назад

Это узкая ниша использования устройства. И для видео наличие двух входов не кажется рациональным в большинстве случаев. Опять же в устройстве нет сигнализации об аварийных ситуациях на выходах, для передачи в контролирующую систему. 
Использование в ОС - вполне себе для питания оборудования и линий автивных извещателей.
Использование в ПС - невозможно из-за отсутствия сертификата, хотя имеются два входа питания и в теории можно было бы устанавливать в шкаф с блоками ПС (вместо ШПС, который сейчас нельзя купить из-за длительных сроков поставки).
Использование в СКУД - было бы неплохо, но ток по выходу слишком мал.
Использование в СВН/СОТ - только в аналоге, в IP проще по РоЕ, если IP по удаленке, конечно возможно, но встает вопрос опять про мощность (уличные термокожуха хрут прилично)


 

Ситников Алексей Юрьевич 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

как вариант питание клапанов НЗ на 24 В.

Не вариант.
Было у меня в работе 2 дома, где питание на клапаны шло через БЗК из логики 1 выход БЗК - 1 этаж (3 реверсивных привода клапанов).
Так вот, при КЗ на 1 этаже - гасло все БЗК разом.
Выдернешь кабель с КЗ - БЗК запустилось, засунешь - снова гаснет

1 год 1 месяц назад

avatar
Ну так это что-то с самим БЗК. должна срабатывать защита по отдельному выходу. а не гасится весть блок. Хотя возможно что защита блока срабатывает медленей чем защита в самом РИП.

Ситников Алексей Юрьевич 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Ну так это что-то с самим БЗК. должна срабатывать защита по отдельному выходу. а не гасится весть блок. 

По логике - да.
По факту - на 3 БЗК было по 1-2 линии в КЗ - и гас весь БЗК (именно весь - не горел индикатор "Питание" и не было напруги на всех 8-ми линиях).
Я бы поверил в 1 бракованый БЗК - но 3 шт это уже система
Хотя возможно что защита блока срабатывает медленей чем защита в самом РИП.

А причем тут РИП?
РИП как работал - так и работал, с него кроме БЗК еще Сигнал-20П и КПБ запитаны было

1 год 1 месяц назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1164 раза

ЗАДАН

1 год 1 месяц назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.