Компания «Болид» начала поставки новых блоков защитных коммутационных БЗК исп.03. 1 год 4 месяца назад Информационный отдел НВП Болид 278Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Пожарный сертификат будет? 1 год 4 месяца назад Ситников Алексей Юрьевич 851Добрый день, Алексей Юрьевич.
Схема/сфера/особенности применения? Это может повлиять на решение о сертификации. – Гуськов Юрий 1 год 4 месяца назад Добрый день, Алексей Юрьевич. Схема/сфера/особенности применения? Это может повлиять на решение о сертификации. Перефразирую. Нах.у.я? – Тремасов Константин Александрович 1 год 4 месяца назад – Заварзин Сергей 1 год 4 месяца назад Нет, всё-таки назначение другое, это 8ми канальный предохранитель с 2ми входами :
БЗК рассчитаны на широкий входной диапазон ... предназначены для организации линий питания удаленных нагрузок с индивидуальной защитой по току каждого канала. Для сокращения потерь на длинных линиях (читай периметр) используют повышенное напряжение, поскольку кольцевой схемы с изоляторами КЗ для питания нет (точнее - не слышал о серийно выпускаемых решениях), то имеет смысл обеспечить живучесть системы за счет функций автоматического предохранителя "по участкам" или рубежам. для использования низковольтовой нагрузки можно использовать в точке подключения штатный dc-dc преобразователь типа МП 24/12 но с большим напряжением на входе (БЗК не преобразует напряжение). – Заварзин Сергей 1 год 4 месяца назад Это узкая ниша использования устройства. И для видео наличие двух входов не кажется рациональным в большинстве случаев. Опять же в устройстве нет сигнализации об аварийных ситуациях на выходах, для передачи в контролирующую систему.
Использование в ОС - вполне себе для питания оборудования и линий автивных извещателей. Использование в ПС - невозможно из-за отсутствия сертификата, хотя имеются два входа питания и в теории можно было бы устанавливать в шкаф с блоками ПС (вместо ШПС, который сейчас нельзя купить из-за длительных сроков поставки). Использование в СКУД - было бы неплохо, но ток по выходу слишком мал. Использование в СВН/СОТ - только в аналоге, в IP проще по РоЕ, если IP по удаленке, конечно возможно, но встает вопрос опять про мощность (уличные термокожуха хрут прилично) – Ситников Алексей Юрьевич 1 год 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
как вариант питание клапанов НЗ на 24 В. Не вариант. Было у меня в работе 2 дома, где питание на клапаны шло через БЗК из логики 1 выход БЗК - 1 этаж (3 реверсивных привода клапанов). Так вот, при КЗ на 1 этаже - гасло все БЗК разом. Выдернешь кабель с КЗ - БЗК запустилось, засунешь - снова гаснет 1 год 4 месяца назад Востриков Николай Викторович 454Ну так это что-то с самим БЗК. должна срабатывать защита по отдельному выходу. а не гасится весть блок. Хотя возможно что защита блока срабатывает медленей чем защита в самом РИП.
– Ситников Алексей Юрьевич 1 год 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ну так это что-то с самим БЗК. должна срабатывать защита по отдельному выходу. а не гасится весть блок. По логике - да. По факту - на 3 БЗК было по 1-2 линии в КЗ - и гас весь БЗК (именно весь - не горел индикатор "Питание" и не было напруги на всех 8-ми линиях). Я бы поверил в 1 бракованый БЗК - но 3 шт это уже система Хотя возможно что защита блока срабатывает медленей чем защита в самом РИП. А причем тут РИП? РИП как работал - так и работал, с него кроме БЗК еще Сигнал-20П и КПБ запитаны было 1 год 4 месяца назад Востриков Николай Викторович 454Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1361 раз
1 год 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
добавить комментарий