После настройки преобразователя, перестал определяться в программе UPROG по RJ45 и по RS485
Во время настройки пытался забить IP адрес в устройство. Версия преобразователя 3.10 версия UPROG 4,1,8
Где можно было ошибиться?

1 год 1 месяц назад

avatar
В моём случае чаще всего помогает сброс всего на ноль, включая выдёргивание проводов, и затем новое подключение с нуля строго по инструкции, отмечая крестиком каждый выполненный пункт. Ordnung schlägt Klasse.
Не повредит посмотреть специальный болидовский  ролик по настройке езернетов, кажется, Александр Гулюгин записал два или три. 

Иванов Андрей Львович 1 год 1 месяц назад

Не получается сбросить до заводских настроек. Нажимаю дампер жду 1-2 секунды и сразу же нажимаю второй раз так же на 1-2 сек. Но при новом подключении не работает.

Есмухамбетов Данияр Галиевич 1 год 1 месяц назад

Тире-тире - и все.
Маловато жмете


сброс конфигурации прибора и рабочих областей к заводским значениям: точка-точка-тире-тире-точка-точка-тире-тире;

сброс параметров работы в RS, используемых при работе в режиме Config. Цель сброса – восстановить доступ к прибору по интерфейсу RS-485 для его последующей настройки программой UPROG: тире-тире-тире-точка;

сброс всех сетевых настроек прибора и Ethernet-параметров группы «Орион 2», в т.ч. параметров свободного соединения. Цель сброса – восстановить доступ к прибору по интерфейсу Ethernet: точка-тире-тире-тире-тире

Востриков Николай Викторович 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1331 раз

ЗАДАН

1 год 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.