партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияНестабильный RS-485

Эксплуатация » Нестабильный RS-485

Доброго времени суток.
Есть система ПС и СКД на Орион 7.6.3. Пульта нет. Приборы С2000-2 (32шт), Сигнал-20П (13шт), С2000-СП1 (1шт). 
Случилась проблема, полетел комп, и впридачу еще С2000-ПИ-ГР. Нашли другой комп, развернул там Орион, Скопировал БД. RS линию подключили через Bolid USB адаптер RS-485.
Теперь при проверке UProg, АБД или ОЗ во-первых, не видит все приборы, во-вторых постоянно отваливаются обнаруженные (ошибки "ухудшение связи по RS, потеря контакта). Переделал всю линию AB, убрал перемычки согласующих сопротивлений (стояли почти на всех приборах), последовательно подключил все приборы, но стало еще хуже. Пробовал подкинуть новую С2000-ПИ, но так толком не работает система. Если срабатывает АПС и при большом числе проходов временами могут отвалиться все приборы, и, соответственно нет управления, долго срабатывают сценарии, ни тревогу отключить, ни ключи прописать. Не знаю куда копать. И не могу понять как раньше работало более менее стабильно. 

9 месяцев назад

avatar
rs-485 же трёхпроводный, А, В, 0?
Запитать комп от бесперебойника, не пропадёт ли вся эта радость.
Сунуть в середину линии с2000-ПИ как повторитель.
Гадить может один порченый прибор.

Андрей, Ростов на Дону 9 месяцев назад

Вообще-то RS485 двухпроводная линия, третий провод для уравнивания потенциалов и порой без него система работает лучше.

Зыкин Антон Николаевич 9 месяцев назад

Переделал всю линию AB, убрал перемычки согласующих сопротивлений (стояли почти на всех приборах), последовательно подключил все приборы, но стало еще хуже.


В какой момент переделки всей линии стало ещё хуже? Вот вы подключили к компьютеру первый, ближайший к компьютеру прибор, и сразу стало хуже? 

Искать надо там, где что-то поменялось. Если бы вы не трогали линию вообще, то у вас были бы изменения только в компьютере, и искать надо было бы в компьютере. Но вы переделали всю линию, и давайте себя не обманывать, линия не одна, линия состоит из множества отрезков, и накосячить вы могли в любом отрезке, между любой парой приборов, а то и независимо накосячить между несколькими парами приборов. 

Так что рекомендую вам взять любой прибор, принести его к компьютеру, подключить коротким отрезком кабеля и добиться работоспособности компьютера и единственного прибора в идеальных условиях. Так вы перестанете сомневаться, что неправильно настроили компьютер. А потом подключайте реальную RS, но не всю, а опять же, прибор за прибором, отрезок за отрезком. 

Иванов Андрей Львович 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Небыло ли в старом ПК изменённых настроек для RS485 (паузы ответа и прочее)? Если полетел комп и пи-гр, то не связаны ли эти проблемы, может грозоё сожгло ещё кого нибудь?

9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Судя исключительно по описанию сложилось впечатление, что системе оверхдохрена лет. В такой ситуации сами приборы и их БП начинаю работать крайне нестабильно по причине умерших от жажды (высохших) электролитов. Что делать? Менять везде без оглядки.
В тексте указано "ПС", если система старая, то вангую, что эксплуатируется она ровно до тех пор пока не придёт ГПН.

8 месяцев 29 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

703 раза

ЗАДАН

9 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.