партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажИнтересное поведение РИП-ов свежего выпуска

Инсталляция, монтаж » Интересное поведение РИП-ов свежего выпуска

Намедни приехали ко мне на объект РИП-24 исп 56 прошивка 1.11 в количестве 3 шт (2 - июня и 1 - июля сего года выпуска)
Делаю как всегда - прибиваю к стене, подаю 220В (АКБ как всегда еще не завезли), включаю - работают, на выходе около 27В.
Цепляю 1 шт к Сириусу по RS (зашить адрес), подаю питание - оба-на: пищит, мигает Аварией и плюет в Сириус событиями о перегрузке питания и отключении выходного напряжения.
По Руководству и опыту - при таком раскладе РИП каждые 10 сек должен пытаться подавать напругу на выход - но по журналу пусто, и мультик тоже ничего не видит.
Висеть в таком состоянии может бесконечно, отключение жил RS проблемы не решает - пока при отключенном RS не выкл/вкл 220В.

Ну ладно, наверно брак - подумал я и повторил опыт на 2 оставшихся - причем с тем же результатом.
День переставал быть томным :-)

Как любитель парадоксальных решений - отключаю 220В, вешаю нагрузку в виде Рупор-ДБ исп 02 (ничего другого под рукой не было)
Включаю 220В - и все работает как надо, Рупор светится и бибикает, в журнале красота в виде отсутствия неисправностей.

Откидываю провод питания от Рупор-ДБ - и приехали, перегрузка питания и отключение выходного напряжения.

Вопрос - что это такое было? Брак - или такая новая извращенная логика работы (контроль целостности линии питания нагрузки, реализованный через Ж)?
И ждать ли еще каких сюрпрайзов при установке АКБ?

ЗЫ: Рядом с этими 3 - висят 2 внешне таких же, но выпуска конца 2022 г.
У них все как и было испокон веков: нет нагрузки - проще жить на работу не влияет

ЗЫЫ: А 3 версия прошивки у Сириусов на больших объектах таки быстрее работает, чем 2.
Даже вычитка журнала активнее идет

1 год 2 месяца назад

avatar
Вопрос - что это такое было?

Добро пожаловать в мир, которым правят юристы. 
В Руководстве по эксплуатации в главе подготовка к работе параграф с подключением батарей стоит выше параграфа с подключением 220 В. 
А вы сделали неправильно задом наперёд, сначала включили 220 В. Вы эксплуатируете неправильно. 
Во-первых, завод-изготовитель не гарантирует обеспечение технических характеристик при неправильной эксплуатации. 
А во-вторых, государство прямо запрещает вам делать это. 
Вот это и было 
Не сердитесь на ответ, мы вместе будем читать подсказки. 
 

Иванов Андрей Львович 1 год 2 месяца назад

 параграф с подключением батарей стоит выше параграфа с подключением 220 В. 


За отмазку не канает :-)
1.  В РЭ есть пункт жирным цветом "Внимание! Если ожидается перерыв в питании от сети 220 В более 10 суток, то во избежание глубокого разряда батареи следует отключить их от платы РИП"
2. Я недаром упомянул про версии прошивок, даты выпуска и то, что до сего момента все работало с точностью до наоборот 

Востриков Николай Викторович 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Описанных "особенностей" в прошивку 1.11 не закладывали. Работоспособность РИП-24 исп.56 v.1.11 совместно с Сириусом внепланово  перепроверена сектором тестирования во всем диапазоне токов нагрузок (0...4,5) А и вариантов расключения RS-485. Аномалий не обнаружено. 
Просьба выложить видео с объекта  - расключения РИП и Сириуса, индикации, событий.
И какие адреса РИП прошивали?

1 год 2 месяца назад

avatar
Просьба выложить видео с объекта  - расключения РИП и Сириуса, индикации, событий.
И какие адреса РИП прошивали?

С видео пока сложно будет - на тот объект в обозримом будущем не попаду.
На момент событий - цепочка была такая:
Сириус - Поток-БКИ № 10 - С2000-БКИ № 9 - С2000-БКИ № 8 - С2000-БКИ № 7 - С2000-БКИ № 6 - РИП-24 исп 56 № 62 - РИП-24 исп 56 № 63 - РИП-24 исп 56 № 127 (127 - это как раз тот, который "с интересом", позднее присвоил ему адрес 64 - но эффект сохранился).
Джамперы RS-а со всех устройств, кроме РИП-24 исп 56 № 127 - сняты.
Задействована только 1 линия RS Сириуса - проект еще по СП5.
Сечение жил кабеля - 0,75 кв. мм., общая длина кабелей RS от Сириуса до РИП-24 исп 56 № 127 - не более 10 метров.
Сириус и все РИП-ы запитаны из одной розетки.

На текущий момент:
РИП-24 исп 56 № 62 - питает С2000-БКИ № 6, 7, 8,9 и Поток-БКИ № 10.
РИП-24 исп 56 № 63 - стоит без нагрузки.
РИП-24 исп 56 № 64 - питает Рупор-ДБ исп 02 (иначе работать не хочет).
Линия RS-а из РИП-24 исп 56 № 64 уходит дальше (джампер снят), на ней висит 27 КДЛ, 8 ШКП - но ситуацию это не меняет.

РИП-ы № 62 и 63 - прошлогоднего выпуска
Еще два свежих "с интересом" - после опытов ни к чему не подключенные висят

Нашел фотку события, РИП BR-14 - наш пациент
https://disk.yandex.ru/i/HXI_WgZrJO3dIw

Это уже повторение событий, после присвоения № 64.
Закрыл, покурил.
Открыл, откинул нагрузку - получил взлом, перегрузку и отключение


 

Востриков Николай Викторович 1 год 2 месяца назад

Линия RS-а из РИП-24 исп 56 № 64 уходит дальше (джампер снят), на ней висит 27 КДЛ, 8 ШКП...
Возможно имеется паразитная связь одной из линий интерфейса и одной из линий питания (либо через заземление).
откинул нагрузку - получил взлом, перегрузку и отключение...
"Откидывали" только один провод?
1. Есть трудоемкий, но показательный вариант проверки  "who's who" (когда будете на объекте) - это замена РИПов местами №62 и №64, и сравнение их поведений.
2. И вариант "обновления" версии 1.11 на 1.10  на сайте прошивка есть
https://bolid.ru/production/reserve/rip/rip-rs485/rip_24-56.html#download
 РИП должен быть отключен от ВСЕХ внешних линий. Должно получиться.
1-й вариант предпочтительней.
 

Гуськов Юрий 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)