Намедни приехали ко мне на объект РИП-24 исп 56 прошивка 1.11 в количестве 3 шт (2 - июня и 1 - июля сего года выпуска) 1 год 4 месяца назад Востриков Николай Викторович 454 параграф с подключением батарей стоит выше параграфа с подключением 220 В. За отмазку не канает :-) 1. В РЭ есть пункт жирным цветом "Внимание! Если ожидается перерыв в питании от сети 220 В более 10 суток, то во избежание глубокого разряда батареи следует отключить их от платы РИП" 2. Я недаром упомянул про версии прошивок, даты выпуска и то, что до сего момента все работало с точностью до наоборот – Востриков Николай Викторович 1 год 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Описанных "особенностей" в прошивку 1.11 не закладывали. Работоспособность РИП-24 исп.56 v.1.11 совместно с Сириусом внепланово перепроверена сектором тестирования во всем диапазоне токов нагрузок (0...4,5) А и вариантов расключения RS-485. Аномалий не обнаружено. 1 год 3 месяца назад Гуськов Юрий 65Просьба выложить видео с объекта - расключения РИП и Сириуса, индикации, событий. И какие адреса РИП прошивали? С видео пока сложно будет - на тот объект в обозримом будущем не попаду. На момент событий - цепочка была такая: Сириус - Поток-БКИ № 10 - С2000-БКИ № 9 - С2000-БКИ № 8 - С2000-БКИ № 7 - С2000-БКИ № 6 - РИП-24 исп 56 № 62 - РИП-24 исп 56 № 63 - РИП-24 исп 56 № 127 (127 - это как раз тот, который "с интересом", позднее присвоил ему адрес 64 - но эффект сохранился). Джамперы RS-а со всех устройств, кроме РИП-24 исп 56 № 127 - сняты. Задействована только 1 линия RS Сириуса - проект еще по СП5. Сечение жил кабеля - 0,75 кв. мм., общая длина кабелей RS от Сириуса до РИП-24 исп 56 № 127 - не более 10 метров. Сириус и все РИП-ы запитаны из одной розетки. На текущий момент: РИП-24 исп 56 № 62 - питает С2000-БКИ № 6, 7, 8,9 и Поток-БКИ № 10. РИП-24 исп 56 № 63 - стоит без нагрузки. РИП-24 исп 56 № 64 - питает Рупор-ДБ исп 02 (иначе работать не хочет). Линия RS-а из РИП-24 исп 56 № 64 уходит дальше (джампер снят), на ней висит 27 КДЛ, 8 ШКП - но ситуацию это не меняет. РИП-ы № 62 и 63 - прошлогоднего выпуска Еще два свежих "с интересом" - после опытов ни к чему не подключенные висят Нашел фотку события, РИП BR-14 - наш пациент https://disk.yandex.ru/i/HXI_WgZrJO3dIw Это уже повторение событий, после присвоения № 64. Закрыл, покурил. Открыл, откинул нагрузку - получил взлом, перегрузку и отключение – Востриков Николай Викторович 1 год 3 месяца назад Линия RS-а из РИП-24 исп 56 № 64 уходит дальше (джампер снят), на ней висит 27 КДЛ, 8 ШКП...
Возможно имеется паразитная связь одной из линий интерфейса и одной из линий питания (либо через заземление). откинул нагрузку - получил взлом, перегрузку и отключение... "Откидывали" только один провод? 1. Есть трудоемкий, но показательный вариант проверки "who's who" (когда будете на объекте) - это замена РИПов местами №62 и №64, и сравнение их поведений. 2. И вариант "обновления" версии 1.11 на 1.10 на сайте прошивка есть https://bolid.ru/production/reserve/rip/rip-rs485/rip_24-56.html#download РИП должен быть отключен от ВСЕХ внешних линий. Должно получиться. 1-й вариант предпочтительней. – Гуськов Юрий 1 год 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1311 раз
1 год 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Добро пожаловать в мир, которым правят юристы.
В Руководстве по эксплуатации в главе подготовка к работе параграф с подключением батарей стоит выше параграфа с подключением 220 В.
А вы сделали неправильно задом наперёд, сначала включили 220 В. Вы эксплуатируете неправильно.
Во-первых, завод-изготовитель не гарантирует обеспечение технических характеристик при неправильной эксплуатации.
А во-вторых, государство прямо запрещает вам делать это.
Вот это и было
Не сердитесь на ответ, мы вместе будем читать подсказки.
– Иванов Андрей Львович 1 год 4 месяца назад