Добрый день. Имеется центральный офис, на котором находится компьютер с "Орион про" и с2000-ethernet и 3 удаленных на каждом с2000-2 и модуль с2000-ethernet.  Так же на каждом объекте имеется статический "белый" ip адрес. Порты на роутерах открыл. Сделал перенаправление на lan ip C2000-ethernet. В качестве шлюзов выбрал lan ip маршрутизаторов. В самих модулях указал ip "удаленных приборов" (центральному статичные ip адреса мелких офисов, а в мелких центрального). Но никакого эффекта не наблюдается. Модули настроены на работу в "прозрачном" режиме 
В интернете инструкций по подключению подобных схем не нашел, все через ЛВС. Кроме этой http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=3026. Но она не особо помогла 
Докучать службе поддержки не хочу, т.к. не являюсь профессионалом и заберу у них кучу времени. Может кто сможет дать ссылку на инструкцию, или в кратце описать порядок действий, при подобном подключении?

8 месяцев 22 дня назад

avatar
Докучать службе поддержки не хочу, т.к. не являюсь профессионалом и заберу у них кучу времени

Напрасно...Их время уже входит в стоимость оборудования.
Но такое чувство,что тот мальчуган ,который рисовал схему на "параллельном форуме" явно выдаёт "желаемое" за "действительное".


 

Каргапольцев Артур Николаевич 8 месяцев 22 дня назад

явно выдаёт "желаемое" за "действительное".

Чёй та? Вполне рабочая схема.
Андрей, проверяйте настройки порта, который вы получаете со стороны Ориона. Ну, а вообще Ethernet со стороны Ориона можно исключить, а из каждого удалённого Ethernet-а сделать СОМ-порт.

Налетов Константин 8 месяцев 22 дня назад

Порты на роутерах открыл.

Порты в Ethernet-ах совпадают с открытыми? Пинги ходят?

Налетов Константин 8 месяцев 22 дня назад

Порты с2000 40000 на роутерах открыты 40000-40005.
пинг не проходит, но ставил программу TightVNC и указывал ей 40000 порт "достучаться" до компьютера выходило (при этом менял перенаправление портов на ПК)
а по поводу, отсутствия необходимости использовать с2000 на стороне Ориона это интересно. В таком но  не совсем понял как случае должна выглядеть настройка, и будет ли оно работать в прозрачном режиме?
 

Калинин Андрей 8 месяцев 22 дня назад

На удалённых Ethernet-ах порты надо сделать разными, например, на первом 40001, на втором 40002 и т.д.
а по поводу, отсутствия необходимости использовать с2000 на стороне Ориона это интересно. 

Честное слово не хочется много писать, т.к. всё есть в доках, но суть такая, что каждый удалённый Ethernet прикидывается ветошью и видится со стороны ПК как виртуальный СОМ-порт. Откройте Settings.exe и с его помощью настройте эти виртуальные порты и вуаля - без всяких посредников можно достучаться до удалённых приборов.

И ещё по вашей текущей схеме:
1. пинги должны ходить с обеих сторон, если на маршрутизаторах не рубятся конечно.
2. удалённая аппаратура увидится только в протоколе Орион.
3. надо хорошенько подобрать тайминги обмена иначе успеха не видать, но без п.1 настроить их проблематично.

Нюансов тьма!
 

Налетов Константин 8 месяцев 22 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

955 раз

ЗАДАН

8 месяцев 22 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.