Добрый день. Имеется центральный офис, на котором находится компьютер с "Орион про" и с2000-ethernet и 3 удаленных на каждом с2000-2 и модуль с2000-ethernet.  Так же на каждом объекте имеется статический "белый" ip адрес. Порты на роутерах открыл. Сделал перенаправление на lan ip C2000-ethernet. В качестве шлюзов выбрал lan ip маршрутизаторов. В самих модулях указал ip "удаленных приборов" (центральному статичные ip адреса мелких офисов, а в мелких центрального). Но никакого эффекта не наблюдается. Модули настроены на работу в "прозрачном" режиме 
В интернете инструкций по подключению подобных схем не нашел, все через ЛВС. Кроме этой http://forum-bolid.ru/viewtopic.php?f=44&t=3026. Но она не особо помогла 
Докучать службе поддержки не хочу, т.к. не являюсь профессионалом и заберу у них кучу времени. Может кто сможет дать ссылку на инструкцию, или в кратце описать порядок действий, при подобном подключении?

11 месяцев 16 дней назад

avatar
Докучать службе поддержки не хочу, т.к. не являюсь профессионалом и заберу у них кучу времени

Напрасно...Их время уже входит в стоимость оборудования.
Но такое чувство,что тот мальчуган ,который рисовал схему на "параллельном форуме" явно выдаёт "желаемое" за "действительное".


 

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 16 дней назад

явно выдаёт "желаемое" за "действительное".

Чёй та? Вполне рабочая схема.
Андрей, проверяйте настройки порта, который вы получаете со стороны Ориона. Ну, а вообще Ethernet со стороны Ориона можно исключить, а из каждого удалённого Ethernet-а сделать СОМ-порт.

Налетов Константин 11 месяцев 16 дней назад

Порты на роутерах открыл.

Порты в Ethernet-ах совпадают с открытыми? Пинги ходят?

Налетов Константин 11 месяцев 16 дней назад

Порты с2000 40000 на роутерах открыты 40000-40005.
пинг не проходит, но ставил программу TightVNC и указывал ей 40000 порт "достучаться" до компьютера выходило (при этом менял перенаправление портов на ПК)
а по поводу, отсутствия необходимости использовать с2000 на стороне Ориона это интересно. В таком но  не совсем понял как случае должна выглядеть настройка, и будет ли оно работать в прозрачном режиме?
 

Калинин Андрей 11 месяцев 16 дней назад

На удалённых Ethernet-ах порты надо сделать разными, например, на первом 40001, на втором 40002 и т.д.
а по поводу, отсутствия необходимости использовать с2000 на стороне Ориона это интересно. 

Честное слово не хочется много писать, т.к. всё есть в доках, но суть такая, что каждый удалённый Ethernet прикидывается ветошью и видится со стороны ПК как виртуальный СОМ-порт. Откройте Settings.exe и с его помощью настройте эти виртуальные порты и вуаля - без всяких посредников можно достучаться до удалённых приборов.

И ещё по вашей текущей схеме:
1. пинги должны ходить с обеих сторон, если на маршрутизаторах не рубятся конечно.
2. удалённая аппаратура увидится только в протоколе Орион.
3. надо хорошенько подобрать тайминги обмена иначе успеха не видать, но без п.1 настроить их проблематично.

Нюансов тьма!
 

Налетов Константин 11 месяцев 15 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)