партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажИнтересный сценарий

Инсталляция, монтаж » Интересный сценарий

В проекте прописан интересный сценарий работы систем дымоудаления.
Возле лифтов есть незадымляемые тамбура. Туда заезжают маломобильные/на колясках. Это происходит при включенной системе дымоудаления. После сработки ПС. Управляет всем "Сириус".
А сценарий такой:
- когда дверь открыта - работает одна ситстема, открываются клапана, сильный приток воздуха.
- когда дверь закрыта - работает другая система, открываются другие клапана, слабый приток воздуха.
На двери СМК, прописан как технологический.
Перекрытие систем 30-40 секунд ( но это не обязательно).
Попытался создать сценарий.
-управление от зон.
-разрешающее Пожар, Пожар2.
- запрещающее нарушение технологического шлейфа. (и как это правильно сделать, их будет много по всем этажам.)
-команда включить, исходное выключить.
Это работает правильно.

-управление от зон.
-разрешающее Пожар, Пожар2.
- запрещающее норма технологического шлейфа. (и как это правильно сделать, их будет много по всем этажам.)
-команда включить, исходное выключить.
Это не р аботает совсем.

Система с закрытой дверью отрабатывает. При открытии двери отключается, при закрытии включается.
А вот система с открытой дверью нехочет работать. Переключения не происходит. Повторяю - должна работать какая-то одна система.
Никогда не сталкивался с таким заданием.
Где-то в глубине души понимаю, что технологический шлейф должен быть в зоне с клапаном ?
Может кто чего подскажет?....

8 месяцев 22 дня назад

avatar
Вам по моему два сценария надо. В обоих разрешение Пожар(Пожар2), в запрещающих у одного норма ТШС, в другом нарушение ТШС, Сцнарии раскидать по нужным выходам.

Тремасов Константин Александрович 8 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

Так и сделал.
Отрабатывает тот, который при событии пожар был без запрещающего условия.
Т.е. открыта дверь - один сценарий.
Закрыта дверь - другой сценарий.
Но только ОДИН, совместно не заводятся.

8 месяцев 21 день назад

avatar
А сколько у вас СМК (ШС с СМК) в разделе?

Тремасов Константин Александрович 8 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Я создал зоны, в которых только СП4. СМК в отдельной зоне.
Смонтировано один СМК, два клапана на тамбур.

8 месяцев 21 день назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

И ешё, при создании любого сценария для клапанов - они перестают управляться с БКИ. Ставишь тактику реле - всё работает...

8 месяцев 21 день назад

avatar
Ставишь тактику реле - всё работает...

В PProge всё должно быть так как сам PProg хочет, а вот в БКИ надо выбрать исполнительное устройство.

Налетов Константин 8 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В PProge всё должно быть так как сам PProg хочет, а вот в БКИ надо выбрать исполнительное устройство.

1. У ТСа - Сириус
2. Если у клапана/ШКП пуск через сценарий - управление через кнопку БКИ невозможно

8 месяцев 21 день назад

avatar
Насчет Сириуса не в курсе(точнее не дочитал), по умолчанию отвечаю на М(видать пора мне)

Тремасов Константин Александрович 8 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

699 раз

ЗАДАН

8 месяцев 22 дня назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.