Здравствуйте! Системе 4 года, все работало и на прошлой неделе пошли непонятки. В одном ШПС 12- 5 КДЛ Три КДЛ под ОС два ПС. КДЛ ОС с СМК, ИК и СТ. На прошлой неделе потерялась связь с датчиками ИК, точнее у них постоянно светиться светодиод, в одной ДПЛС, какое то количество Ик нормально работает, а у какого количества горит светодиод. Отключал половину ДПЛС, в оставшейся половине такая же ситуация, БРИЗ не светится.При чтение конфигурации КДЛ с ОС обнаруживает вместо охранных, ДИП34 и каждый раз разные типы и количество. Скрин приложен. При этом два КДЛ ПС в норамальном состояние. Такая ситуация с этими тремя КДЛ ОС. Питание мерял 13 в, просто от АКБ питал, также. 1 год 4 месяца назад Рашид 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
1 год 4 месяца назад Рашид 7Рашид, вариантов море и почти все они не по одному разу были описаны на форуме. Однако поисковая система форума настолько великолепна, что как в пословице "на колу мочало, начинай сначала".
Итак, что может быть: умер один или несколько датчиков и гадит(ят) в ДПЛС; ДПЛС прилегла отдохнуть на землю; в ДПЛС есть паразитный контакт с другой линией или интерфейсом; есть дикая наводка на ДПЛС; сушняк у конденсаторов (напоить и спать уложить). Почти всё это лечится половинным делением и беготнёй со стремянкой. Успехов! – Налетов Константин 1 год 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Вот проблема и в том ,что в дплс нет никаких ДИПов, система эксплуатируется 3 года и ни с того ни с сего вместо охранных датчиков появляются пожарные. Описание ситуации ниже. 1 год 4 месяца назад Рашид 7Посидел, подумал.
В UProg в верхней строчке пишет то, что зарегистрировано в КДЛ. И там у вас ИК, ШИК, СМК, то есть, всякие охранные дела, конфигурация КДЛ не испортилась. В нижней строчке пишет то, что КДЛ обнаружила в ДПЛС по факту. И она обнаружила ДИП-ы. Этого не может быть, значит, КДЛ допускает ошибку. 1. Обесточьте КДЛ, снова включите, пусть обнаружит АУ заново. 2. Считайте конфигурацию UProg-ом, вдруг вылечится. 3. Переходим к посту Константина, который говорит про помехи, наводящиеся в ДПЛС из-за плохой изоляции, замыканий на потолок и так далее. Это не лишено разумности, потому что КДЛ обнаруживает ДИПы не глазами, а читает сигналы, приходящие по ДПЛС. И если сигнал из-за помех искажается и случайным образом становится похож на сигнал от ДИП, то КДЛ отрапортует об обнаружении ДИП. 4. Как лечить? Стандартный метод - оставить кусок ДПЛС от КДЛ до первого АУ в линии, остальное отрезать. Посмотреть, превратился ли ДИП обратно в правильный ШИК, ИК или что у вас там. Если превратился, начинаете подключать всё новые и новые куски ДПЛС. Так дойдёте до места, подключение которого снова рушит систему. Там и надо искать замыкание, а лучше просто переложить кусок кабеля. – Иванов Андрей Львович 1 год 4 месяца назад Посидел, подумал.
Это хорошо. Но все факты ,а также "приложенный скрин" больше говорят о том ,что КДЛ-ка "приказала долго жить". Впрочем легко проверить при помощи " КДЛ на подменку". (неужели в запасе не имеете?) КДЛ-ке изрядно "прилетело". Либо гроза, либо никто не признается. А КЗ ? Возможно,что и КЗ. Но это такое КЗ,когда провода ДПЛС "спекаются". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад 3. Переходим к посту Константина, который говорит про помехи, наводящиеся в ДПЛС из-за плохой изоляции, замыканий на потолок и так далее. Это не лишено разумности, потому что КДЛ обнаруживает ДИПы не глазами, а читает сигналы, приходящие по ДПЛС. И если сигнал из-за помех искажается и случайным образом становится похож на сигнал от ДИП, то КДЛ отрапортует об обнаружении ДИП. Я такое сам чудил - но не на КДЛ Надо было разобрать 2 неподписанных этажных кольца - в 1 ДИПы, во 2 СП-4 и АР-8. Электричество отрубили, АКБ еще не завезли. Берем с напарником АПА, генератор тоновый - и на этаж. Ну и в результате раздолбайства - он с одного конца подает генератор, а я не зная этого - с другого цепляю АПА и офигеваю: у меня в линии найдены СП-4, ПИК и ДИПы Впрочем легко проверить при помощи " КДЛ на подменку". (неужели в запасе не имеете?) Да можно и без запаса - временно на любую соседнюю оба конца перекинуть и опросить – Востриков Николай Викторович 1 год 4 месяца назад Да можно и без запаса - временно на любую соседнюю оба конца перекинуть и опросить
Верно. Но лучше "до основания разрушить то ,что не работает,чем трогать то ,что работает" – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 4 месяца назад Был у меня случай, когда монтажники наворотили начало и конец ДПЛС в разные КДЛы, было весело) так что я бы посмотрел на вариант пересечки ДПЛСов по плюсу или минусу, может коротят где, тем более в одном ШПСе. Ну и классически проверить на утечку плюса ДПЛСа в землю.
– Евгений Дещиця 1 год 4 месяца назад Если в ДПЛС с разных сторон дуют две КДЛ, то на КДЛ медленно мигает индикатор ДПЛС.
– Иванов Андрей Львович 1 год 4 месяца назад Я в чЮдеса не верю. Поэтому я бы сначала промерил утечку, после этого откинул все ДПЛС от всех КДЛ в ШПС и ловил бы глюк поэтапным подкючением ДПЛС, желательно располовинив. Очень редко проблема всплывала от неисправности КДЛки. В болидовском оборудовании нет контроля утечки плюса, и это очень неразумно.
– Евгений Дещиця 1 год 4 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1279 раз
1 год 4 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.