Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по такому вопросу: Создал новый турникет в АБД, добавил его в уровень доступа (действующий). Этот уровень доступа перестает работать. Сделал считывание ключей с прибора, синхронизацию всхе ключей, но уровень доступа не работает. Как восстановить работоспособность данного уровня доступа? не применяя восстановления БД. 11 месяцев 12 дней назад Яковлев Евгений Михайлович 64Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Контролер локально, без ориона, работает (когда код карты прописан прямо в прибор UProg`ом? 11 месяцев 11 дней назад Заварзин Сергей 1111Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
У меня все с2000-2 версии 2.20 и выше (2.50 и 2.72) проблем с настройками нет. 11 месяцев 10 дней назад Ильичёв Михаил 182Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
895 раз
11 месяцев 12 дней назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Контроллеры 2.20 и выше настолько требовательны к прямоте конфигурации, что даже в техподдержке только Наталья Александровна знает как это делать правильно.
Зайдите в контроллер УПрог-ом и на вкладке уровней доступа проверьте, что там стоит. Пропишите вручную. При следующей синхронизации помните про это.
– Иванов Андрей Львович 11 месяцев 12 дней назад