Приветствую! 1 год 8 месяцев назад ![]() Федосов Антон 7Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Зоны, названия зон,приборы названия пртборов добавляет. а входы импортирует тоько для одного КДЛ,. в ем причина не моу понять 1 год 3 месяца назад ![]() Скигаловский М. С. 61Причина в скрипте была, поправил.
Еще немного изменений вносил в excel. Обновил https://disk.yandex.ru/d/5T_j_kbeYIcozA .v2 //У себя проверил, все нормально. – Федосов Антон 1 год 3 месяца назад Здравствуйте, могли бы еще ограничения по разделам убрать, а то если начинается с 1000 нумирация, не дает после 1024 сохранять. Спасибо
– Краснов Евгений Андреевич 1 год 3 месяца назад Добрый вечер. Скачайте файл offlineConfigDFExcel.v2.xlsm. Там уже поправлено. Ссылка выше, либо в первом посте, так же поправил (почему то в прошлый раз на конфигуратор вместо excel вставилась).
– Федосов Антон 1 год 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Ok. Спасибо. А то я со старым вариантом нашол способ. Если офлайн конфигуратор не обновлять. А делать каждый раз импорт с измененным адресом прибора то по очереди можно добавить все КДЛ. Но муторно. Попробую новую версию 1 год 3 месяца назад ![]() Скигаловский М. С. 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Отличненько новая версия заработало, огромное спасибо, долго пытался редактировать и грузить через гугл таблицы. тк не было офлайн екселя работает както с ошибками. пришлось скачать Ексель. с ним все отлично зарузилось. давно с сириусом не работал заыл уже как это мутарно делать большие конфы на сотни адресов датчиков. Автору оромный спасибо 1 год 3 месяца назад ![]() Скигаловский М. С. 61Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо огромное, опробовал вашу таблицу и импорт - очень удобно. Не было ли каких то обновлений? Особенно интересует связанных с выходами и клапанами. 1 год 2 месяца назад ![]() Шумихин Алексей 3Добрый день. Пока нет, руки не дошли, но в планах.
Много работы, а делаю в свободное время. К тому же сейчас занят переносом конфига из Сириуса в Орион, есть костыльная но в целом вроде рабочая задумка. – Федосов Антон 1 год 2 месяца назад Орион про с возможностью импорта из сириус кажется уже бета есть в доступе, я не тестировал правда.
Еще заметил ошибку, видимо вашем импорте из таблицы вы ограничили 1025 строкой не только зоны но и входы. и все что ниже не импортируется – Шумихин Алексей 1 год 2 месяца назад Хорошо бы. Видел, что в БД уже добавили таблицы к Сириусу, но пока не попадался Орион с импортом. Подождем).
По ограничению - да, есть такое дело. Сейчас потихоньку делаю "Группы зон" и "Выходы". Еще попался момент, что проверка ругается на столбцы между V-AI, для них пока нужно отключить проверку данных. – Федосов Антон 1 год 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Добрый день 3 месяца 24 дня назад ![]() Гуторов Антон Владимирович 2Добрый!
Там проверка добавляется макросом В первом сообщении - "В offlineConfigDFExcel.xlsm обязательно включить макросы, иначе возможна некорректная работа." А у вас макросы не включены. Обновление списка адресов приборов в "Выходы", происходит при добавлении или изменении в столбце "Тип" - Таблицы "Приборы" Что бы вносить больше 1024 входов, нужно открыть скрытый лист "Входы", на нем растянуть формулу до 4097 строки. – Федосов Антон 3 месяца 24 дня назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я у себя убрал все макросы, все расрывающиеся списки, проста таблицы, потомучта постоянно ломаются макросы и норм все импортируется. 3 месяца 21 день назад ![]() Скигаловский М. С. 61В общем то да, макросы для импорта не нужны. Вся процедура, откуда, что брать, добавлена в конфигурационный файл offlineConfig...html
– Федосов Антон 3 месяца 20 дней назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
3344 раза
1 год 8 месяцев назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Номер зоны ограничен 1024.
– Соколов Денис Николаевич 1 год 7 месяцев назад
#ссылка