партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажС2000-4

Инсталляция, монтаж » С2000-4

Возможно ли связать два прибора С2000-4 в одну систему пожаро-обнаружения чтобы один прибор управлял другим. 
У нас имеется прибор С2000-4 Вер 3.01 (адрес1), С2000-4 Вер 2.10 (адрес 4), пуль С2000
Необходимое условие чтобы С2000-4 адрес 4, включал реле С2000-4 адрес 1 

1 год 3 месяца назад

avatar
Можно. Если есть пульт. В остальном ..в РЭ на пульт в рубрике "Централизованное управление реле".
Только не забудьте в настройках UProg с С2000-4 снять галочку" "Контроль доступа".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 3 месяца назад

Да, это делается либо через тактики, либо через сценарии. Точно не помню, но скорее всего пульт С2000, если у вас не М, а просто С2000, не знает о еще двух выходах у С2000-4 версии 3.хх, так что рулить сможет только двумя.

Тремасов Константин Александрович 1 год 3 месяца назад

Всё совершенно верно...Однако хочется напомнить ,что "пож.Сертификат" на С 2000 давно истёк...

 в одну систему пожаро-обнаружения 

Красиво сказано...

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Спасибо попробую.
P.S по поводу сценариев  в p prog вкладка не активна к сожалению.

1 год 3 месяца назад

avatar
Неактивна потому что простая С2000 (без М) не имеет поддержки сценариев. Так что только тактики.

Зыкин Антон Николаевич 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1048 раз

ЗАДАН

1 год 3 месяца назад

ПРОДУКТЫ

С2000-4

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.