Добрый день. Смонтирована АПС новое оборудование. ДПЛС кольцо, в КДЛ стоит галочка кольцевая. При отключении на КДЛ одной из ДПЛС у меня на пульте пишет нет связи ДПЛС 1 или 2. И теряются все датчики. При этом на отключённой ДПЛС приходит напряжение другой ДПЛС, значит кольцо есть. В составе ДПЛС есть датчики 04 с бризами и ИПР с бризами. Кабель 0,75 экранированный. В ДПЛС 51 датчик. Стоят на потолке Армстронг, потолок заземлён. Делали по периметру школы отдельный контур. В ходе эксплуатации вышел из строя ИПР. Он дальше ДПЛС не пропускал, до него линия работала, после него была потеря всех адресов, после замены ДПЛС восстановилась. Пару дней проработало всё нормально а сейчас опять звонят пищит прибор, на БКИ всё оранжевым, потерялись опять видимо все адреса. 1 год 3 месяца назад Поляков Сергей Иванович 4Сергей Иванович, тут однозначного ответа не может быть в принципе, могут быть только предположения. Эти предположения многократно повторялись в темах форума и в очередной раз писать их нет ни малейшего желания. Пользуйтесь поиском.
Однако без полной ревизии ДПЛС вам всё равно не обойтись. – Налетов Константин 1 год 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Напряжение на ДПЛС 1 и 2 в uprog 5,2 В Которое из 3-х? Питание, логическая 1, логический 0. Для питания - это мало: КЗ, переполюсовка либо перегрузка в линии. Для логической 1 - "это норма (с)" Для логического 0 - это фантастика на БКИ всё оранжевым Ровным - или мигающим? 1 год 3 месяца назад Востриков Николай Викторович 454Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всё оказалось проще. На одном из датчиков с бризом (04) в ДПЛС кольце плюсовой провод одной клемы зажался между базой и потолком армстронг. 1 год 3 месяца назад Поляков Сергей Иванович 4 И вот теперь в случаи неисправности на БКИ мигают все существующие разделы. Не все существующие, а только те, в которых есть хотя бы один извещатель, принадлежащий неисправной ДПЛС. Если в системе всего один КДЛ, тогда это частный случай и мигают все, других-то нет. – Иванов Андрей Львович 1 год 3 месяца назад Объекты с одним КДЛ - это подмножество объектов внутри множества объектов с произвольным числом КДЛ.
– Иванов Андрей Львович 1 год 3 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |