Добрый день. Смонтирована АПС новое оборудование. ДПЛС кольцо, в КДЛ стоит галочка кольцевая. При отключении на КДЛ одной из ДПЛС у меня на пульте пишет нет связи ДПЛС 1 или 2. И теряются все датчики. При этом на отключённой ДПЛС  приходит напряжение другой ДПЛС, значит кольцо есть. В составе ДПЛС есть датчики 04 с бризами и ИПР с бризами. Кабель 0,75 экранированный. В ДПЛС 51 датчик. Стоят на потолке Армстронг, потолок заземлён. Делали по периметру школы отдельный контур. В ходе эксплуатации вышел из строя ИПР. Он дальше ДПЛС не пропускал, до него линия работала, после него была потеря всех адресов, после замены ДПЛС восстановилась. Пару дней проработало всё нормально а сейчас опять звонят пищит прибор, на БКИ всё оранжевым, потерялись опять видимо все адреса. 
Куда смотреть. В поддержку звонил 3 раза и ни кто не может сказать куда смотреть. (Напряжение на ДПЛС 1 и 2 в uprog 5,2 В. На самой ДПЛС тестером 9 вольт. Вроде так...    кдл Версия: 2.35       с2000м Версия: 5.02
 

1 год 3 месяца назад

avatar
Идите по линии последовательно. Возможно закорочена жила на "корпус" здания

Пушкарёв Николай Павлович 1 год 3 месяца назад

Сергей Иванович, тут однозначного ответа не может быть в принципе, могут быть только предположения. Эти предположения многократно повторялись в темах форума и в очередной раз писать их нет ни малейшего желания.  Пользуйтесь поиском.
Однако без полной ревизии ДПЛС вам всё равно не обойтись.

Налетов Константин 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Напряжение на ДПЛС 1 и 2 в uprog 5,2 В 

Которое из 3-х?
Питание, логическая 1, логический 0.

Для питания - это мало: КЗ, переполюсовка либо перегрузка в линии.
Для логической 1 - "это норма (с)"
Для логического 0 - это фантастика
на БКИ всё оранжевым

Ровным - или мигающим?

1 год 3 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Всё оказалось проще. На одном из датчиков с бризом (04) в ДПЛС кольце плюсовой провод одной клемы зажался между базой и потолком армстронг.
Соответственно кольцо было нарушено.  Правилам мчс, какими бы они безумными не были, болид вынужден следовать, И вот теперь в случаи неисправности на БКИ мигают все существующие разделы. А как иначе, неисправность ведь присутствует... При этом в с2000м адреса стоят помечены как взятые. Более того, в мигающем режиме на БКИ приходящая сработка с адресного датчика обрабатываеться в штатном режиме.
В техподдержке только один из 4х консультантов мне это объяснил! (это объяснение пришло потом, когда я уже сам разобрался.) 
Найти неисправность удалось самостоятельно, подключив в ДПЛС КДЛ предыдущей версии (не забыв в пульте сменить её версию).
Тогда датчик с нарушением был вычислен моментально- показало на БКИ с точностью до датчика где в линии косяк. На БКИ  у меня каждый адрес это раздел.

1 год 3 месяца назад

avatar
 И вот теперь в случаи неисправности на БКИ мигают все существующие разделы. 

Не все существующие, а только те, в которых есть хотя бы один извещатель, принадлежащий неисправной ДПЛС. Если в системе всего один КДЛ, тогда это частный случай и мигают все, других-то нет.

Иванов Андрей Львович 1 год 3 месяца назад

ОБЪЕКТЫ с 1 КДЛ это не частный случай

Поляков Сергей Иванович 1 год 3 месяца назад

Объекты с одним КДЛ - это подмножество объектов внутри множества объектов с произвольным числом КДЛ. 

Иванов Андрей Львович 1 год 3 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)