Всем здравствуйте! Вопрос такой: есть прога, либо спец оборудование для замера длинны линии ДПЛС? Есть необходимость узнать длинну ДПЛС, а ходить считать очень трудоемкое мероприятие и к томуже большая погрешность. 1 год 2 месяца назад Нелюбин Алексей Владимирович 2Вопрос такой: есть прога, либо спец оборудование для замера длинны линии…? Автокадовская (например) архитектурка… не вариант? (если конечно, там масштабирование правильно сделано). – Карпов Дмитрий 1 год 2 месяца назад А если неправильно, то отмасштабировать чертёж правильно. Сам я постоянно измеряю длины, рисуя кабель по плану здания в натуральную величину, длина линии показывается. Плюс-минус.
Кстати, кто запрашивает информацию о длине, ревизоры? Если вопрос стоит о размере оплаты за проложенный кабель, то пусть подрядчик сам доказывает длину, а вы говорите: это неубедительно, и это неубедительно, а мы думаем, что заплатить надо на километр меньше. – Иванов Андрей Львович 1 год 2 месяца назад А можно вопрос? Я раньше предполагал, что длина линии измеряется по сигналу, отражённому от границы перехода среды, каковой границей является конец кабеля (переход меди в воздух). Но скрутка тоже может служить местом отражения, а множество скруток ещё сильнее запутает мозги рефлектометру. Имеется ли смысл в этих опасениях?
– Иванов Андрей Львович 1 год 2 месяца назад Имеется ли смысл в этих опасениях? Да. отражённому от границы перехода среды - параллельные отводы - плавающие дефекты - переход на жилу другого диаметра - … скрутки, как и клеммники, будут восприниматься, как эти «границы». – Карпов Дмитрий 1 год 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1165 раз
1 год 2 месяца назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Задача то стоит просто проверить длину кабеля двухжильного, но... Линия ДПЛС это не просто кусок кабеля. К ней датчики подключены, а это нагрузка. Даже если их все снять и соединить все разрывы кабеля, это во первых долгая "возня", а во вторых на сколько можно быть увереным в качестве соединения что оно не внесет потери в линию и не даст погрешность в замер длины?
К сожалению, я не вижу простого решения данного вопроса. Придется побегать.