партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажПо конфигурированию С2000 Ethernet.

Инсталляция, монтаж » По конфигурированию С2000 Ethernet.

Здравствуйте. Помогите, что  делаю не так или еще не сделал. 
Схема такая  С2000М--- С2000 Ethernet v2.55---Сетевой Коммутатор---С2000 Ethernet v2.55---Сигнал 20м.
Настроен прозрачный режим. Там где подключен С2000м все индикаторы горят, а со стороны Сигнала 20М  индикатор 485 мигает 1сек горит 2 сек не горит, индикатор Ethernet горит. Пульт не видит Сигнал 20М.   Напрямую подключеешь все работает.

1 год 2 месяца назад

avatar
Надо в М изменить задержки. В РЭ есть формулы для расчета, изменяются они программой RS485Settings.

Тремасов Константин Александрович 1 год 2 месяца назад

Ссылкой по настройке поделитесь.  Настраивал от сюда https://www.youtube.com/watch?v=Y7IRDYqM4P0

Шикал СВ 1 год 2 месяца назад

Разобрался, спасибо, не в той программе задержку прописывал.
А на С2000 которые старые однострочные  будет работать или только на М?

Шикал СВ 1 год 2 месяца назад

Добрый день! А зачем прозрачный режим. В РЭ написанно для для подключения приборов Болид рекомендуется настраивать режим с сохранением событий (Master/Slave). Работает стабильней и при потери связи сохранит события. 
 

Полупанов Николай 1 год 2 месяца назад

https://disk.yandex.ru/d/oYIf_8zbWy2vGg


Работает эта программа и с С2000.
Если что-то на С2000 "испортите"-то не жалко.

 Болид рекомендуется настраивать режим с сохранением событий (Master/Slave). 

Только нужно очень хорошо представлять ..Когда (и по отношении к чему) что-то является "Мастером" ,а что-то "Ведомым".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад

Ну этот пункт тоже есть РЭ. И не нужно проводить аналогию со старыми IDE шлейфами ПК. А работает реально стабильней. На одном объекте СКУД на прозрачном режиме теряется одна линия, АСПТшки с сохранением событий ни одной потери. 

Полупанов Николай 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Да мне бы хоть как то настроить мне пока не до мастеров и слейвов, не сталкивался с этим, все по меди шло есть приборы находяться на большом расстоянии, но рано или поздно кабелю  пришел писец, ну туда еще приходит оптика вот и приходиться искать другие пути. 

1 год 2 месяца назад

avatar
. Пульт не видит Сигнал 20М.   Напрямую подключеешь все работает.

Тогда вот что. Если есть возможность что бы пока работало без Езернета-то оставьте всё как есть.
С Езернетами "повозитесь на столе" и так сказать "потренируйтесь с настройками"
Езернет-это не та "железка",которую можно настроить методом "тыка"( абы что заработает)
Тут нужно чётко знать изменение какого  параметра на что влияет.
Остаётся только пожелать удачи.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад

В том то и дело что уже не работает по кабелю, кабель совсем старый лет 50 ему. Телефоны еще работают абы как, а на интерфейс уже не хватает изоляции жил кабеля и наводки лезут. Оборудование по езернету "на  столе" и методом тыка не настраивал- по букварям и роликам с тырнета,  но есть некоторые нюансы, даже в роликах от Болида - Возмите программу для версии 2хх 4.1.1 а для версии 3хх   4.5 5, где их взять когда на офф сайте одна программа. 

Шикал СВ 1 год 2 месяца назад

https://bolid.ru/support/download/?groupsID=4

Посмотрите а "Архиве".
И программы и описание работы "железок" должны быть.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1393 раза

ЗАДАН

1 год 2 месяца назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.