Здравствуйте. Помогите, что  делаю не так или еще не сделал. 
Схема такая  С2000М--- С2000 Ethernet v2.55---Сетевой Коммутатор---С2000 Ethernet v2.55---Сигнал 20м.
Настроен прозрачный режим. Там где подключен С2000м все индикаторы горят, а со стороны Сигнала 20М  индикатор 485 мигает 1сек горит 2 сек не горит, индикатор Ethernet горит. Пульт не видит Сигнал 20М.   Напрямую подключеешь все работает.

11 месяцев 25 дней назад

avatar
Надо в М изменить задержки. В РЭ есть формулы для расчета, изменяются они программой RS485Settings.

Тремасов Константин Александрович 11 месяцев 25 дней назад

Ссылкой по настройке поделитесь.  Настраивал от сюда https://www.youtube.com/watch?v=Y7IRDYqM4P0

Шикал СВ 11 месяцев 25 дней назад

Разобрался, спасибо, не в той программе задержку прописывал.
А на С2000 которые старые однострочные  будет работать или только на М?

Шикал СВ 11 месяцев 25 дней назад

Добрый день! А зачем прозрачный режим. В РЭ написанно для для подключения приборов Болид рекомендуется настраивать режим с сохранением событий (Master/Slave). Работает стабильней и при потери связи сохранит события. 
 

Полупанов Николай 11 месяцев 25 дней назад

https://disk.yandex.ru/d/oYIf_8zbWy2vGg


Работает эта программа и с С2000.
Если что-то на С2000 "испортите"-то не жалко.

 Болид рекомендуется настраивать режим с сохранением событий (Master/Slave). 

Только нужно очень хорошо представлять ..Когда (и по отношении к чему) что-то является "Мастером" ,а что-то "Ведомым".

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Ну этот пункт тоже есть РЭ. И не нужно проводить аналогию со старыми IDE шлейфами ПК. А работает реально стабильней. На одном объекте СКУД на прозрачном режиме теряется одна линия, АСПТшки с сохранением событий ни одной потери. 

Полупанов Николай 11 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Да мне бы хоть как то настроить мне пока не до мастеров и слейвов, не сталкивался с этим, все по меди шло есть приборы находяться на большом расстоянии, но рано или поздно кабелю  пришел писец, ну туда еще приходит оптика вот и приходиться искать другие пути. 

11 месяцев 25 дней назад

avatar
. Пульт не видит Сигнал 20М.   Напрямую подключеешь все работает.

Тогда вот что. Если есть возможность что бы пока работало без Езернета-то оставьте всё как есть.
С Езернетами "повозитесь на столе" и так сказать "потренируйтесь с настройками"
Езернет-это не та "железка",которую можно настроить методом "тыка"( абы что заработает)
Тут нужно чётко знать изменение какого  параметра на что влияет.
Остаётся только пожелать удачи.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

В том то и дело что уже не работает по кабелю, кабель совсем старый лет 50 ему. Телефоны еще работают абы как, а на интерфейс уже не хватает изоляции жил кабеля и наводки лезут. Оборудование по езернету "на  столе" и методом тыка не настраивал- по букварям и роликам с тырнета,  но есть некоторые нюансы, даже в роликах от Болида - Возмите программу для версии 2хх 4.1.1 а для версии 3хх   4.5 5, где их взять когда на офф сайте одна программа. 

Шикал СВ 11 месяцев 25 дней назад

https://bolid.ru/support/download/?groupsID=4

Посмотрите а "Архиве".
И программы и описание работы "железок" должны быть.

Каргапольцев Артур Николаевич 11 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1210 раз

ЗАДАН

11 месяцев 25 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.