партнерский раздел
ФорумЭксплуатацияПроблема с С2000-БКИ

Эксплуатация » Проблема с С2000-БКИ

Добрый время суток форумчане. Извиняюсь сразу за, возможно не правильную терминологию, но в этой сфере работаю очень мало. После обновление Орион Про столкнулся с проблемой С2000бки. Расскажу предысторию начала их работы на предприятии. 
Они устанавливались на постах предприятия, где осуществляется проход человека совместно с тревожной кнопкой. 
При нажатии на тревожную кнопку С2000БКИ на всех постах начинали пищать, издавая звук тревоги(все С2000БКИ находятся на разных COM портах. COM порты все виртуальные, их 4шт). 
А так же моргал индикатор, к которому был прикреплён раздел, а к этому разделу уже была назначена тревожная кнопка. После этого нажимали на этот раздел и производился сброс тревоги. После обновления все настройки слетели. 
Загрузил их в пульт и начал тестировать.
При нажатии на тревожную кнопку начниает пищать только тот С2000БКИ, который находится в одном виртуальном COM порту вместе с кнопкой. Все остальные не дают никакого сигнала. 
На самом C2000БКИ Индикаторы разделов, к которым прикреплены кнопки, горят зелёным.
С2000БКИ подключены к пульту С2000-М; 

7 месяцев 28 дней назад

avatar
Если все БКИ подключены к одному С2000-М, то как они оказались на разных СОМ-портах?

Баулин Владимир Александрович 7 месяцев 28 дней назад

Возможно я не правильно объяснил. В каждом COM порту есть С2000БКИ и пульт C2000-M.
Вот так допустим:
COM10: C2000-M, C2000БКИ.....(Остальные устройства)
COM11: C2000-M, C2000БКИ.....(Остальные устройства)
COM12: C2000-M, C2000БКИ.....(Остальные устройства)
COM13: C2000-M, C2000БКИ.....(Остальные устройства)


 

Новиков Николай Александрович 7 месяцев 24 дня назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Думаю надо смотреть сценарии на Орионе

7 месяцев 27 дней назад

avatar
Николай Александрович, не слушайте никого - не нужны сценарии.
Создаёте раздел, в который добавляется ШС с тровежной кнопкой. Далее этот раздел записывается в конфигурацию всех пультов с БКИ. Для распространения состояния между пультами в Орионе надо включить трансляцию событий и состояний. Всё, должно работать.

P.S. Возможно потребуется привязка в раздел пустых (не задействованных) ШС на конкретном пульте, надо пробовать.

Налетов Константин 7 месяцев 24 дня назад

Здраствуйте, в Uproge к БКИ которые находятся в своих COM портах уже привязаны разделы, с тревожными кнопками. 

 

Новиков Николай Александрович 7 месяцев 21 день назад

И в АБД, и в Pprog.
в Орионе в свойствах ПК с ядром опроса.

Налетов Константин 7 месяцев 21 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

990 раз

ЗАДАН

7 месяцев 28 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-БКИ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.