Сгорели контакты AB на четырех приборах (С2000-ПИ, С2000-КДЛ, Сигнал-4 и С2000-КПБ). Сгорели и маленькие микросхемки вокруг контактоа АВ. На рисункевидно как соединены приборы и обозначено то, что сгорело. Приборы, естественно, система не обнаруживает. Но! Смущает при этом то, что индикаторы "Работа" и "RS-485" на этих приборах отображают нормальное состояние. Первый стационарно горит, а второй моргает. Напрямую к ноуту приборы еще не подключал. Интересно, что приборы в С2000-ПИ соединены в одной неизолированной паре контактов. Это же неправильно?

 

2 года 5 месяцев назад

avatar
Откуда-то в интерфейс пришла фаза. Бывает. Можно резануть кабель об острый край фальшпотолка и привет.
Включение в неизолированный сегмент может быть вполне нормальным.

Андрей, Ростов на Дону 2 года 5 месяцев назад

индикаторы "Работа" и "RS-485" на этих приборах отображают нормальное состояние. Первый стационарно горит, а второй моргает.

Второй моргает - это индикация "потеряна связь". Насколько это нормально, есть разные мнения. 

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

Включение в неизолированный сегмент может быть вполне нормальным.


Просто сгорела только эта ветка, а приборы, которые идут дальше по линии от этого же С2000-ПИ работают

Ропшинский Иван 2 года 5 месяцев назад

Просто сгорела только эта ветка

Уточнение. Важно не то, что сгорела только эта ветка. Важнее то, что она сгорела ТОГДА, КОГДА БЫЛО ВОЗДЕЙСТВИЕ. Воздействие кончилось, и веткой можно пользоваться дальше. Точно также, когда кончается дождь, зонтик больше не нужен. Но проверять ветку необходимо, вдруг она отодвинулась на микрон от электрокабеля из-за сотрясения стены, а при следующем сотрясении законтачит снова. 

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

 Точно также, когда кончается дождь, зонтик больше не нужен

Не совсем удачное сравнение...Вот когда "котлеты сгорают-то их либо выбрасывают,либо кормят ими самого повара" Врядли ,если что-то "сгорело"-может само по себе восстановиться.
Если же искать причины почему выгорел интерфейс-то вариантов много..
Один из вариантов - нарушение провода "четвёрки",в котором и питание и интерфейс идут вместе.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад

С котлетами надо сравнивать микросхемы на входе интерфейса (ну и блок целиком). Да, выбрасывать. Но ДПЛС надо сравнивать со сковородкой, сковородку же мы не выбрасываем. 

Иванов Андрей Львович 2 года 5 месяцев назад

Признаюсь " со словом "выбрасывать" я конечно же  "сгустил". Это всё чинится.
Но факт остаётся фактом..Если НЕСКОЛЬКО приборов одновременно "выгорают" по интерфейсу-то причину искать нужно.

Каргапольцев Артур Николаевич 2 года 5 месяцев назад


Карпов Дмитрий 2 года 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Ветка обсуждения мертва! Техподдержка БОЛИДа нулевая, в сторону Рубежа что ли смотреть?

19 дней 21 час назад

avatar
Как бы два с хвостиком года прошло - пора ветке и умереть. Нее?

Налетов Константин 19 дней 21 час назад

Если вы можете смотреть в сторону замены Болида на Рубеж, значит, у вас есть огромные деньги. А если у вас есть огромные деньги, то вы автоматические переходите в статус работодателя и теряете право получать бесплатные ответы. 

Иванов Андрей Львович 19 дней 17 часов назад

 …смотреть в сторону замены Болида на Рубеж…

 …если у вас есть огромные деньги, то вы автоматические переходите в статус работодателя…
Иванов Андрей Львович

При чём здесь
статус работодателя

Замена одного на другое, это заказчик с проектировщиком.
 

Карпов Дмитрий 19 дней 16 часов назад

При чём здесь статус работодателя

Если вы бесплатно помогаете человеку в статусе "наш коллега", работающему за зарплату, то это называется обмен опытом и ваша карма становится чище, ширше и сильнее.
Если вы бесплатно помогаете человеку в статусе "руководитель" или "собственник объекта" (а кто ещё может принять решение о переводе объекта с Болида на Рубеж?), то вы отнимаете у коллег оплачиваемую работу, понижаете ценность профессии и называетесь штрейкбрехером. 
Замена одного на другое, это заказчик с проектировщиком.

Заказчик - это смотри выше. 
Проектировщик не будет спустя два года беспокоиться о сохранности радиоэлементов. 
А пусть он сам скажет евойный статус. 

Иванов Андрей Львович 19 дней 14 часов назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

2682 раза

ЗАДАН

2 года 5 месяцев назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.