партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажC2000-Ethernet. Проблема с доступностью.

Инсталляция, монтаж » C2000-Ethernet. Проблема с доступностью.

Всем привет!
Собственно сразу к делу. У нас установлена система СКУД. Схема такая с одной стороны ПО Орион ПРО пк подключен к сети, да лее к этой же сети подключены 12 приборов с2000-Ethernet, за ними находятся датчики замки и.т.д. Ситсема настроена и запущена.
Однако возникают проблемы, переодически (алгоритм не выявлен) отваливаются контроллеры с2000-Ethernet. При этом связь в порядке (Ping отвечает, порт UDP доступен). Отвалится и лежать контроллеры могут очень долго до 5 суток, иногда они поднимаются сами иногда нет, иногда помогает перезагрузка коммутатора иногда нет. Так же были заменены три контроллера (в тех частях где чаще отваливаются) - не помогло. Так же замечено что чаще отваливаются контроллеры, за которыми находится наибольшее количество устройств.
Собственно вопросы:
Ктонибудь с таким сталкивался?
Правильная ли у нас схема? (в манах указано про переменные как-то расплывчато).
Куда копать?

 

9 лет 5 месяцев назад

avatar
 Вот схемка -

Тимуджин 9 лет 5 месяцев назад

Тимуджин 9 лет 5 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

5 ответов

Я так понимаю, у Вас в локальную сеть через С2000-Ethernet транслируется интерфейс RS-485 от C2000-2 (или какой у Вас контроллер доступа)? И в каком режиме работает C2000-Ethernet?

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

По первому да.
По второму режим вроде как мастер-слейв.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Было такое, помогло изменение настроек через RS485Settings. Конкретнее не подскажу, не помню. :(

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если мастер-слейв, то получается, что со стороны  компа должен стоять тоже С2000-Ethernet. Он у Вас стоит? Если нет, то попробуйте перевести проблемные (да и все остальные можно) в прозрачный режим. 
P.S. Я сегодня С2000-Ethernet поставил уже на четвертом объекте. Правда у меня транслируется RS-232 от пульта С2000М в компьютер с Орион Про. Пока никаких проблем не возникало.

9 лет 5 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Если приборы работают в VPN-туннеле, то после сбоев с Интернетом может получиться следующая ситуация с прохождением UDP-трафика.
UDP-пакет приходит на шлюз тогда, когда Интернет уже восстановлен, но VPN-туннель еще не поднят; в результате эти UDP-пакеты даже после поднятия VPN-туннеля продолжают направляться шлюзом мимо VPN-туннеля непосредственно в Интернет (после чего успешно погибают на каком-либо шлюзе провайдера, т.к. в качестве получателя пакета выступает некий локальный IP-адрес). Рассасывается эта ситуация только после отсутствия пакетов от этого IP-адреса в течение некоторого времени (точнее от этого сокета: IP-адрес + порт). Нужна тишина.
Тишину в приборе С2000-Ethernet можно обеспечить при помощи параметра "период контроля наличия связи" (новое название - "период поиска удаленных устройств"), начиная с версии 2.52. Исключение составляет режим совместимости со сторонним оборудованием. Как правило, достаточно минуты тишины. Попробуйте увеличить параметры контроля соединения в проблемных приборах. Например:
"период контроля наличия связи" - 100 секунд;
"задержка фиксирования разрыва связи" (новое название параметра - "время жизни соединения") - 220 секунд;
"задержка фиксирования нарушения связи" (новое название параметра - "задержка индикации нарушения связи") - 200 секунд.
Чтобы подтвердить предположение, потребуется проанализировать трафик на внутреннем и внешнем интерфейсе шлюза в "отвалившемся" сегменте (на наличие UDP-пакетов от/для С2000-Ethernet).

9 лет 2 месяца назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4804 раза

ЗАДАН

9 лет 5 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.