Случился Пожар2 по двум С2000-ИПГ (по их газоанализаторным половинкам). При этом в "Клиенте статистики" показания (10 и 12) не подбираются даже к "Вниманию" (30).



В КДЛ ошибки нет, пороги не обнулены, установлены правильно (заводские значения 30-Внимание, 40-Пожар). 
В адресах ошибки нет, система среагировала именно на эти два извещателя. При этом рядом расположены другие, в которых значения были выше, максимальное доходило до 26, но поскольку 26 всё равно ниже порога "Внимание", то на те извещатели система не среагировала. А на извещатели с десяткой и дюжиной среагировала. 

Как так может быть?
Прошу изложить идеи. 

Вариант 1. Датчик сработал на быстрое изменение концентрации СО.  
Но в паспорте реагирование на скорость изменения указано только для тепловой половинки этого извещателя, а для газовой половинки не указано.

Основные функции извещателя:
– контроль концентрации угарного газа (монооксида углерода) в контролируемой зоне;
– контроль температуры и скорости ее нарастания в контролируемой зоне;


Я допускаю, что технически извещатель может в скорость, только забыли написать в паспорте. Или может в скорость, но криво, поэтому побоялись написать в паспорте. 

Вариант 2. 
Скачок концентрации попал между точками замера, и поэтому не отображается в статистике. Может ли такое быть? Я думал, что максимальные значения отображаются гарантированно? Тем более, раз принято решение о Пожаре2, значит, максимальное, или хотя бы превышающее порог значение зарегистрировано. 
 

7 месяцев назад

avatar
Интересно странные, и удивление, и  вопросы
1 АРМ не является составной частью сертифицированного оборудования.
2 статистика потому так и называется.
Вариант 2.

Да.
Замеры
( между точками замера )

в статистике
и тревожные события, не одно и то же.
Ей (статистике), все эти «тревожные»…
«параллельно / перпендикулярно», ей указанно, "каждые 3 минуты", она так и «фиксит». а что там за остальные 180 сек,
ей (статистике)… «параллельно / перпендикулярно».
(вот по этому, и сам график выглядит, не как адресно - аналоговый, а как пороговый).
012 - Статистика Орион Про
стр16
Зона считается находящейся в состоянии «Условная тревога» только в сетевом клиенте «Статистика» и не влияет на работу системы.
стр17
Установленный уровень АЦП используется только в сетевом клиенте «Статистика» и не влияет на работу системы.
Так как состояние «Условная тревога» используется только в сетевом клиенте «Статистика», сброс тревоги происходит только в сетевом клиенте «Статистика».

 
Но, действительно интересный момент, почему сам факт пожарной ситуации, длился так мало, что статистика его не «профиксила»?

Карпов Дмитрий 6 месяцев 25 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

499 раз

ЗАДАН

7 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

С2000-ИПГ

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.