Здравствуйте , такой вопрос. Производили монтаж пожарной сигнализации на объекте . В одном из корпусов существующея пожарная сиглализация . Там стоит пульт С2000М , сигнал 20 П пару штук. Производили монтаж пожарной сигнализации в другом корпусе. Там поставили Сигнал 10П , запрогроммировали его. Срабатывает все как надо ; пожары , запускается оповещение. 1 год 2 месяца назад Тереня И В 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Файлы конфигурации Сигнал-10 и С2000М выкладывайте на файлообменник, сюда добавляйте ссылку. 1 год 2 месяца назад Меньшиков Руслан Владимирович 134Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
При сработке ипр 1 год 2 месяца назад Тереня И В 4А сам Сигнал 10П адекватно работает , уходит в пожар А как Вы это определили? – Востриков Николай Викторович 1 год 2 месяца назад А как Вы это определили?
Если в Сигнале 10 "локальные привязки"к реле и задана программа "Мигать из состояние выключено"-то "голосящяя сирена подтвердит то ,что "пожар" в приборе всё-таки есть... Тем более Зачем делать "централизованно",если приборы находятся в разных зданиях. Иначе применение Езернета я просто не вижу. Но то ,что где-то "косяк в настройках" я вижу и невооружённым глазом. По этому автор либо что-то недоговаривает,а скорее всего,что уже "выудил" этот "косячок". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Если в Сигнале 10 "локальные привязки"к реле и задана программа "Мигать из состояние выключено"-то "голосящяя сирена подтвердит то ,что "пожар" в приборе всё-таки есть... А может - не пожар, а тревога охранки. А может - не пожар и не тревога, а затопление... И вообще - тактики "Лампа" и "Сирена" стоящие в настройках реле по умолчанию - включают реле в т.ч. и по состоянию "Внимание" в шлейфе Так что картинка логичная - на пульте "Пожар-а" нет - а локально оповещение шарашит. Отсюда и "А как Вы это определили?" - потому что про индикацию шлейфа на Сигнале-10, ровно как и конфиги, ТС скромно умалчивает На вопрос "А почему нет сигнала "Пожар" от ИПР-а" - провангую так: Сигнал-10 после перезапроса ИПР-а кидает в пульт Пожар2 - с которым версия 2.05 работать не умеет – Востриков Николай Викторович 1 год 2 месяца назад На вопрос "А почему нет сигнала от ИПР-а" - провангую так: Сигнал-10 после перезапроса ИПР-а кидает в пульт Пожар2 - с которым версия 2.05 работать не умеет
Уж если "ванговать- то ванговать". Допустим ,что "Пожар 2" пульт не "переварил",но "Неизвестное событие с кодом " должно в любом случае пройти. Допустить ошибку в настройке ШС Сигнала 10-это маловероятно. Тут и путаться негде. Тем более ,что и "Пожар","Тревогу" и "ТШС" индикаторы Сигнала отображают по разному. Если пульт 2.05-то ...Да поднять версию до 2.07 и "делов куча". Но (если по секрету и как зкскурс в мои "дела пожарные")то и пульт 2.04 отобразил "сработку" адресного ИПР на КДЛ верс. (вроде) 2.14. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Как говорится…
«не знание не освобождает…» НО к сведению… По Сигнал 10П (которого нет в Болидовском каталоге) … (без комментов). А «Блок приёмно-контрольный охранно-пожарный "Сигнал-10"» (согласно РЭп) совместим с пультами версий 3.00 и выше. – Карпов Дмитрий 1 год 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Возможно конфигурацию на электронную почту скинуть либо телеграм 1 год 2 месяца назад Тереня И В 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Всем спасибо . Прошили С 2000М на версию 2.8 все стало работать . Пожар приходит. 1 год 2 месяца назад Тереня И В 4Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |