|
Добрый день. Пульт С2000М (вер 3.12) и Сигнал-10 (вер 1.12). 1 год 1 месяц назад Сидельников Константин Алексеевич 2Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Единственный выход - поменять в настройках программируемого ШС Сигнала-10 состояние " Авария 220В " на "Неисправность пожарного оборудования", а "Восстановление сети 220В" - на "Пожарн. оборудование в норме". Событие "Пожарн. оборудование в норме" восстанавливает из неисправностей "Неисправность пожарного оборудования", "КЗ" и "Обрыв", а "Восстановление сети 220В" - только из "Аварии 220В". Программируемый технологический ШС не позволяет скомбинировать состояния " Авария 220В ", "Восстановление сети 220В", "КЗ" и "Обрыв", чтобы при переходах между этими состояниями формировались все события, необходимые для корректного изменения состояния в С2000М и АРМ. При выходе из программирования или применении на С2000М функции "ОБНОВИТЬ" происходит перезапро состояний, после которого неисправность "уходит". 1 год 1 месяц назад Ильин Сергей 231Спасибо а ответ. Одно хотел добавить - неисправность все-таки уходит, вопрос времени. Иногда это происходит через 3 минуты, а иногда через час (
– Сидельников Константин Алексеевич 1 год 1 месяц назад С2000М вер. 3.00 - 4.14 и С2000М исп.02 до вер. 5.02 делают очень редкий периодический опрос состояний приборов. За счёт этого происходит восстановление.
– Ильин Сергей 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий