Стояла и работала система, погорел БКИ 2.23. Заменен на БКИ 2.45. Никаких сложных функций - простейшая охранка и пожарка. В РЭ на БКИ написано, что тип индикатора Пожарный и Охранный совместим аж с С2000 1.20 и М 2.03. Результат: разделы берутся и снимаются, постановка и снятие подтверждаются звуковой индикацией на БКИ. НО! Ни пожар, ни тревога проникновения, ни тихая тревога никак не отражаются на индикаторах и отсутствует звук. Добил на всякий случай в конфигу пульта трансляцию на адрес БКИ всех событий всех разделов - безрезультатно. Может ч М2.06 надо было работать древним Пипрогом? Новый изменил пользовательские ( стандартные) типы приборов. Сейчас по запросу в пульте типа приборов по адресу БКИ выскакивает тип 44 v225 Может в текстовом файле поправить на ти п10? 1 год 2 месяца назад Леготин В В 2104Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
В РЭ на БКИ написано, что тип индикатора Пожарный и Охранный совместим аж с С2000 1.20 и М 2.03. 1 год 2 месяца назад Каргапольцев Артур Николаевич 11849Куда ее поднимать и зачем? Никакие новые функции пульта не нужны. Смущает только, что БИ\БКИ - это 10 тип прибора, пульт должен его знать, а Пипрог вписывает БКИ - 44 тип прибора. Его 2.06 не знает. Умиляет правильная работа (и индикация) взятия и снятия, и полное отсутствие тревог.
Оставить просто так - не выход. Зачем тогда панель, если на ней сработок нет? Стену украшать? – Леготин В В 1 год 2 месяца назад Если моя выдумка верна-то у Вас такая "фишка".
При "поиске" приборов БКИ определяется как "Неизв.прибор"( такая своеобразная шестерня) Удалите эту "шестерню". Прибор возьмите из "дерева приборов" и "в ручную" поставьте версию.После этого "закатите" конфигу в пульт. Только если Вы в следующий раз про это забудете и вновь запишите "конфигу с шестернёй"-то по-прежнему у Вас работать не будет. Я уже неоднократно про это писал,но мне как всегда никто не верит. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Нет, разумеется. Свежий ППрог нормально видит все приборы. В конфиг пульта полез только для того, чтобы добавить прямой пароль управления с БКИ. Раньше с ТМ было. Версию БКИ - правильно, ручками поправил.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад А знаете что...
"Загоните-ка Вы БКИ-шку в "Тест" Такая нехитрая комбинация "морзянкой" Проверьте будут ли "индикаторы" "перемигиваться" Если не будут-то вопрос решает непосредственно сам "хозяин Продукта". Не секрет,что с БКИ сейчас сложновато..И если БКИ с Авито-то там "жулья ,как на Привозе". Но это очередная "догадка",которая (надеюсь) не подтвердится. Перебрал кое-какие сохранённые файлы объектов и могу сказать ,что 2.45 работает даже с пультом 2.04. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад БИ/БКИ один 1.12-но это точно БИ-шка
Второй 2.45 Работает. Тут дело не "несовместимости". Если на пульт приходит "Пожар" или "Тревога"-то и на БКИ это отбражаться должно. А "утро вечера мудреннее" Утром всё ещё раз проверите и надеюсь всё запустите. Так что ждём результатов. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад Ага, значит 10 типом прибора. Похоже, что новый Пипрог покалечил конфиг М-ки. На объект завтра точно не попаду, далековат он.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад Ну я бы ещё и UProgFree-ом заглянул, вдруг там уже кто-то полазил и потёр программки.
– Налетов Константин 1 год 2 месяца назад Да новая, со склада. И юпрогфри проверил, конечно. Индикация тревог и звук - стандартные, никакого криминала. смущает другое. Посмотрел доку, 2.06 должен 44 тип прибора знать. А этот пульт не расшифровывает.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад Тип прибора С2000-БИ / С2000-БКИ в в конфигурации С2000М (10-й или 44-й) не имеет значения. То что С2000М вер. 2.06 не расшифровывает 44-й тип прибора - тоже не влияет на работу.
Если тревога / неисправность оперативно не отображается , а после перезапуска С2000-БКИ или С2000М - отображается, то это похоже на проблему с инициализацией (начальным опросом состояний), хотя в этом случае БКИ 2.23 тоже не должен был работать... – Ильин Сергей 1 год 2 месяца назад Не отображается в реальном времени, не отображается после перезапуска пульта (из режима программирования). На пульте все тревоги отображаются.Взятие снятие и их индикация - нормально. Невзятие - тоже.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад С2000-БКИ вер. 2,45 - это 44 тип прибора. Если у Вас С2000-БИ вер. 2,45 - то это будет 10 тип прибора.
– Богачева Н.В. 1 год 2 месяца назад Нет, это именно БКИ, с него нормально ставятся\снимаются разделы с правильной индикацией и звуковым подтверждением. Но все типы тревог (пожар, внимание, тихая тревога, тревога проникновения) не отрабатываются ни индикаторами ни звуком.
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад В.В.
Целые сутки прошли с момента написания Вашего (так сказать ) "последнего сообщения" о БКИ... И так....Какое Вы приняли всё-таки решение ? У меня такое чувство,что все шаманы уже давно отправились по домам,а танцы с бубном у потухшего огня до сих пор продолжаются. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 2 месяца назад По таблице (совместимости)…
Лучше использовать пульт 3.хх и выше. Если 2, то поднять до 2.08. Проверить (исправную) работу можно UprogFree. – Карпов Дмитрий 1 год 2 месяца назад 1)На объект попаду на выходных. Поеду во всеоружии: запасной БКИ, запасная М-ка 2.08. 2) По таблице совместимости БКИ 2.45 должно работать с С2000 1.20 :))
– Леготин В В 1 год 2 месяца назад Почему в Руководстве (БКИ 2.45)
Таблица 10.1 Совместимость Пульт «С2000М» версия не ниже 3.00 Таблица 1.4.5. Режимы индикаторов «1» - «60»для типа индикаторов «Пожарный» … Примечание: Должен использоваться пульт «С2000М» версии 3.00 и выше. (+ «Контроль Двери») ? – Карпов Дмитрий 1 год 2 месяца назад Почему в Руководстве (БКИ 2.45) Таблица 10.1 Совместимость Пульт «С2000М» версия не ниже 3.00 нельзя прочитать следующее предложение: Пульт «С2000» версия не ниже 1.20. ? А ещё там есть интересное, но не совсем понятно как согласующееся: 2.2.5 Настройка блока Для настройки на конкретный вариант использования блок поддерживает изменение конфигурационных параметров, хранящихся в его энергонезависимой памяти, с помощью программы Uprog (версия 4.1.0.48 и выше). а в уже упомянутой таблице 10.1 упоминается UProg – версия 4.1.0.70 и выше ??? – Баулин Владимир Александрович 1 год 2 месяца назад Все оказалось до обидного просто. Нулевый БКИ из коробки - с кривой прошивкой. На скофигурированный, но неработающий 2.45 юпрогом накатил прошику 2.45 же - и вуаля. Похоже, все приборы с завода перед запуском в монтаж надо контрольно перепрошивать.
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Похоже, все приборы с завода перед запуском в монтаж надо контрольно перепрошивать.
В.В. Это ВРАКИ... Намедни "творил" нечто подобное и всё прошло "на УРА" Ждал Вашего сообщения не раньше вторника,но.... Сразу писал,что "у Вас там что-то не то"..Так оно и оказалось. Давать советы -дело "рискованное и неблагодарное",но Вы посетите объект так "через месячишко" и проверьте. Возможно "упрямство" БКИ Вам удалось "победить временно". Ведь кроме Вас это никто и не заметит. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Ну насчет каждого прибора, может и со зла. Так то на прошлой неделе запускал сборную болидовскую солянку, тоже ждал подлянки. Но все с первого раза поехало.
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Похоже, все приборы с завода перед запуском в монтаж надо контрольно перепрошивать. Типа, про входной контроль надо вспоминать, только когда «надо»? И опять же было… Как то (некоторое время до) был момент, когда одна «контора» искала человека, для работы «на складе». Работа предлагалась как раз «перепрошивать» видеокамеры. Эта «контора» занималась «крупно оптовыми» поставками… Это к тому, что означает: Нулевый БКИ из коробки - с кривой прошивкой. И это один из «нюансов», почему (когда это было возможно) старался покупать «Болидовское», только у Болида (со склада Московского филиала). – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад Типа, про входной контроль надо вспоминать, только когда «надо»?
А можно хотя бы такой "мини-сокращённый Перечень работ по "входному контролю"? Рискну.... 1. Проверка мех.повреждений 2.Проверка работоспособности при подаче напряжения 3.Соответствие "Паспортов" на Продукт (тут и версии и прошивки и т.д и т.п.) 4.(Это уже как "изюминка")- проверка работоспособности интерфейса. (более "ответственных прошу продолжить) Но ведь у В.В. всё было в тех рамках,которые "гарантируют" Производитель..И....???? Снова какой-то "казус и фигня"? Как можно во время "входного контроля" быть уверенным в том,что система будет работать тогда ,когда "собрана целиком"? А этот момент наступает тогда ,когда время "до сдачи" может исчисляться не месяцами и днями ,а порой часами и минутами... Можете меня ругать (и /или) хвалить , соглашаться (и/или) не соглашаться ,но "давно канули в Лету те времена ,когда "Болид" был образцом качества и надёжности. Теперь - это самый обычный Производитель А если и у других дела ещё "по-чище"-то хорошего в этом мало. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад БКИ был приобретен не в ларьке и не на Авито, в нормальной конторе и по вменяемой цене. Юпрогом и Юфрипрогом отражался как обычно. Какой еще можно провести входной контроль без спецсофта? Милиамперметром ток померить?
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Какой еще можно провести входной контроль без спецсофта? На предмет наличия у всех индикаторов красного, зеленого, желтого свечения. Я 1,5 года назад так попадал на пусконаладке - зеленый есть, а красного нет. – Востриков Николай Викторович 1 год 1 месяц назад Хорошо, еще раз напишу. Световая индикация всех цветов есть, постановка и снятие разделов подтверждается звуком с правильным изменением световой индикации по типам разделов (пож\охр). Нет только тревог всех типов и их звукового сопровождения. Нет индикации тревог на системных светодиодах. Юпрог и Юфрипрог все прекрасно видят, конфигурация обычная.
Вот и возник вопрос стыковки 2.06 с 2.45. Знал бы, что кривая прошивка с завода - сразу бы перепрошил и на форуме не задавал вопросов. – Леготин В В 1 год 1 месяц назад Пару раз встречал БКИ со странным поведением,
именно ФриПрог помог. Как это было, долго объяснять (из серии, один раз увидеть), использовались, ФриПрог, Упрог и другое… По поводу прошивок, по возможности обновляю. – Карпов Дмитрий 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Я если что-то не так, сразу на перепрошивку. Обычно помогает или вопрос не в этом? 1 год 1 месяц назад Тремасов Константин Александрович 5564Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
добавить комментарий