Имеется 3 сегмента с приборами. В каждом сегменте стоит C2000-Ethernet в режиме Master, каждый из которых идет в локальную сеть.
У удалённого пульта имеется С2000Ethernet в режиме Slave.
1. Необходимо ли включать согласовывающее сопротивление на пульте?(пульт и c2000eth(slave)) стоят рядом.
2. Будет ли C2000Ethernet(Slave) работать одновременно и с С2000Ethernet(Master-s) и с ПК? Или для ПК небходимо ставить дополнительный Ethernet, который будет подключаться к Slave-ам?(висеть в прозрачном режиме RS232).
Две схемы во вложении. Будет ли работать первая схема или нужно использовать вторую?
И еще вопрос. В чем разница между Master Orion и Master Orion 2?



C2000M 4.14
C2000Eth 3.15
 

1 год 1 месяц назад

avatar
Вторая схема ближе к истине, но до 192.168.100.2 сможете достучаться только когда пульт будет в режиме программирования. Пульт в режиме Компьютер должен быть. Компьютер без проблем должен получать инф-ю с пульта, а тот, в свою очередь, будет передавать сигналы приборам. Так организуется и штатная работа и программирование. Для подключения с компа к Мастер-Ethernet-ам достаточно перевести пульт в программирование и для этого дополнительно нужно прописать IP-компа в таблице Мастер-Ethernet-ов.

Налетов Константин 1 год 1 месяц назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1132 раза

ЗАДАН

1 год 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-Ethernet

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.