Там где я работаю попросили установить СКУД, по-пробывать своими силами сделать, хотим сначала по-пробывать на холодильнике, есть контроллер дистанционного управления доступом Promix-CR.RX.02 это замок с кнопкой, и два болида с2000-2 и с2000-ethernet, хотим чтобы можно было открывать через компьютер дверь, в дальнейшем хотим эту систему ввести в гостиницу, чтобы можно контроллировать все выходы и входы с пк. 1 год назад Ленькин Данила Игоревич 2хотим Сможете. Но чтобы открывать с компьютера, потребуется программа Орион Про, а это тоже деньги. Учитывайте это. Если кто-то знает, как управлять приборами с компьютера, но без Ориона Про, напишите, пожалуйста. – Иванов Андрей Львович 1 год назад Если очень извратиться, то открывать двери можно из Uprog. Извращение, конечно, но работает же=)
– Шапран Сергей 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Думаю, Вам может помочь вебинар по С2000-2, а так же видео настройки С2000 Ethernet. Эти видео есть в свободном доступе (пока что) в Ютубе на канале НВП Болид. 1 год назад Шапран Сергей 834Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Лицензия Орион Про есть 1 год назад Ленькин Данила Игоревич 2Орион про установить на компьютер, компьютеру дать выход в локальную сеть.
На другом конце дверь оборудовать контроллером С2000-2, контроллер по интерфейсу RS485 (до километра) подсоединить к С2000-Ethernet, С2000-Eth к локальной сети. Дальше читать статьи и смотреть видеоролики Болида в двух направлениях. 1. Как в Орионе Про организовать СКУД 2. Как соединяться через С2000-Ethernet. Это достаточно сложно, чтобы объяснить на пальцах, пальцев не хватит. – Иванов Андрей Львович 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Поищите, может быть у вас в закромах и С2000-ПИ найдётся, тогда гораздо проще будет создать систему на COM-порту и не залезать в дебри с ethernet`ами 1 год назад Заварзин Сергей 1140Да, С2000-ПИ проще и надёжнее, сам выбросил четыре езернета и поставил вместо них ПИ. А вначале так радовался Езернетам, и даже взлетело, но через месяц отказался и перешёл на ПИ, даже необходимость прокладки кабеля меня не остановила.
Раз в несколько дней прерывание и восстановление связи с забиванием журнала сотнями соответствующих записей. Понятно, что в некоторых местах ПИ не получается, но если получается, я выберу ПИ. – Иванов Андрей Львович 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1440 раз
1 год назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Совет банальный - читайте РЭ на С2000-2, затем на С2000-Ethernet. После прочтения пробуйте собрать макет на столе, если что-то не будет получаться, то добро пожаловать на форум. А пока могу сказать, что Ваши желания вполне реализуемы.
– Налетов Константин 1 год назад
#ссылка