Здравствуйте, есть небольшой объект. Офисы. 5 этажей. Запитаны от 5 блоков питания. Приборы Болидовские не занулены. Но на работу это никак не влияет. Все работает. Вопрос в чем: все блоки питания - 12В. Есть желание заменить один блок питания 12В на 24В. Будет ли такое решение работать, учитывая, что нет зануления? 1 год 1 месяц назад Ропшинский Иван 268В здании штук 70 РИП-ов на 12 и 24 вольта, занулением не озадачивались, посреди интерфейса то там, то сям есть островки из двух-трёх РИП-ов, связанные занулением, остальное не связано. Работает.
Но надо принимать во внимание, что здание относительно новое, и провода электроснабжения тоже новые, толстые и даже медные. Будет ли такое успешно работать в царской поликлинике на медно-алюминиевых скрутках и тканевой изоленте, сие тайна великая есть. – Иванов Андрей Львович 1 год 1 месяц назад Будет ли такое успешно работать в царской поликлинике на медно-алюминиевых скрутках и тканевой изоленте, сие тайна великая есть
Когда "тайна" известна более ,чем одному человеку-то это уже "не тайна" Работать и в таких условиях тоже будет. Всё зависит от влажности. Так же "тайной" не является и то ,что глядя порой на "электрику" объекта возникает вопрос "Как это тут до сих пор ни чего не сгорело?" – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Главное, чтобы в блоках низковольтный ноль не был связан с землей с высокой стороны. Хотя бы и конденсаторным делителем. Иначе лучше ловить одинаковую фазу на все эти 70 штук. А так то давно пора НПО делать БП 2Ф, 3Ф
– Леготин В В 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
817 раз
1 год 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Тремасов Константин Александрович 1 год 1 месяц назад
#ссылка