Здравствуйте, есть небольшой объект. Офисы. 5 этажей. Запитаны от 5 блоков питания. Приборы Болидовские не занулены. Но на работу это никак не влияет. Все работает. Вопрос в чем: все блоки питания - 12В. Есть желание заменить один блок питания 12В на 24В. Будет ли такое решение работать, учитывая, что нет зануления?

6 месяцев 8 дней назад

avatar
Занулением вы называете объединение минусов блоков питания? Да даже если бы и было, это минус, он хоть 5, 9, 12, 24, 36, 48 и т.д. минус, речь только о постоянном токе. Если сам прибор переваривает 24 и потребители (табло, сирены и т.д.)  которые питаются от прибора тоже, то меняйте.

Тремасов Константин Александрович 6 месяцев 8 дней назад

В здании штук 70 РИП-ов на 12 и 24 вольта, занулением не озадачивались, посреди интерфейса то там, то сям есть островки из двух-трёх РИП-ов, связанные занулением, остальное не связано. Работает. 
Но надо принимать во внимание, что здание относительно новое, и провода электроснабжения тоже новые, толстые и даже медные. Будет ли такое успешно работать в царской поликлинике на медно-алюминиевых скрутках и тканевой изоленте, сие тайна великая есть.

Иванов Андрей Львович 6 месяцев 8 дней назад

 Будет ли такое успешно работать в царской поликлинике на медно-алюминиевых скрутках и тканевой изоленте, сие тайна великая есть

Когда "тайна" известна более ,чем одному человеку-то это уже "не тайна"
Работать и в таких условиях тоже будет. Всё зависит от влажности.
Так же "тайной" не является и то ,что глядя порой на "электрику" объекта возникает вопрос  "Как это тут до сих пор ни чего не сгорело?"

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 8 дней назад

Главное, чтобы в блоках низковольтный ноль не был связан с землей с высокой стороны. Хотя бы и конденсаторным делителем. Иначе лучше ловить одинаковую фазу на все эти 70 штук. А так то давно пора НПО делать БП 2Ф, 3Ф

Леготин В В 6 месяцев 8 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

475 раз

ЗАДАН

6 месяцев 8 дней назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.