Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Как правильно подключить к УО-4С датчики дыма ИП 212-63м данко-2. Подключал по схеме однополярного шлейфа не срабатывет.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

4 ответа

ШС "+" на клему 2 (общий), ШС "-" на клемы 3 и 4 (в разрыв), тип ШС в УО-4С "пожарный".

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

УО-4С не работает с токопотребляющими извещателями, только сухие контакты, о чем написано в мануале: 

Контроль 4 шлейфов сигнализации:
  • «Охранный» – для подключения охранных извещателей с «сухими контактами»,
  • «Пожарный» – для подключения пожарных извещателей с «сухими контактами»,
  • «Тревожный» – без права снятия с охраны, для подключения тревожных кнопок,

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Ну это в мануале, а в реале до 10шт., ИП212-141М, проверенно.

Киселёв Михаил 8 лет 9 месяцев назад

Объект с таким монтажом на обслугу взяли, и ни чего даже датчики срабатывают. Кулибиных то много и мало кто вообще в книжки заглядывает.

Киселёв Михаил 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

 

Напряжение на каждом входе ШСот 6 до 12 В

т.е. в дежурном режиме - около 6 В, ИП212-63М (или аналогичный) работает от 9 до 30 В.
Можно, конечно собрать схемку с опорны напряжением, но надежнее использовать 4-х проводные извещатели.

8 лет 9 месяцев назад

avatar
У нас в свое время на обслуге объект был, так вот на этом объекте: вся система собрана на ДИП34А, а ИПРы- внимание - ИПР-И подключенный к АР-2, взяты чисто клеммы плюса. Соответсвенно ипр не дает индикации вообще ни какой и ни чего даже пожарник на это внимание не обратил. Я не удивлюсь если на этом объекте до сих пор все в том же положение. Года три уже не обслуживаем, а объект ктати школа.

Киселёв Михаил 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

В ИПР-И, при нажатии, между плюсами - обрыв и для выдачи извещения о сработке этого достаточно, а для нормальной работы ИП212 нужно номинальное напряжение питания

8 лет 9 месяцев назад

avatar
Да я знаю что обрыв дает, вопрос в том что мешало монтажной организиции установить адресные ИПРы.

Киселёв Михаил 8 лет 9 месяцев назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

4783 раза

ЗАДАН

8 лет 9 месяцев назад

ПРОДУКТЫ

УО-4С исп.02

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.