партнерский раздел
ФорумНормативно-правовые вопросыОдин шлейф с ручниками в две ЗКПС

Нормативно-правовые вопросы » Один шлейф с ручниками в две ЗКПС

Добрый день.
Принесли проект неадресной пожарки на Сигнале 20 сер 04, с головой С2000М
И по нему вопросы.
То, что С2000М надо заменять на исп 2 понятно. Дальше.
Несколько ручников из разных ЗКПС объединены в один шлейф. Что-то мне это не нравится, но конкретно не могу сказкать чем.
Ну и сам Сигнал 20 сер 04 что-то на сайте Болида отсутствует. Он ещё производится?
 

1 год назад

avatar
Что то мне тоже не нравится. Нужно про прибор внимательно почитать. 

Несколько ручников из разных ЗКПС объединены в один шлейф.

Но скорее всего,что у Проектировщика на каком-то "этапе работы" произошло "смещение понятий" То есть  он хотел сказать " Несколько ШС с ИПР объединить в одну ЗКПС".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Там с объединением ЗКПС число датчиков переваливает за 32. Шлейфы достаточно богатые.

Андрей, Ростов на Дону 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Сигнал-20 сер.04 сейчас выпускает АО Радий, не факт что у него есть действующий сертификат. У прибора нет второго RS485 и в РЭ сказано что монтируется на стену или другую поверхность. Значит не получится спрятать в шкаф как Сигнал-20М и подключить через БК-12-RS485-01, так что только автономная работа без пульта.
Что касается того что разные ручники в одном шлейфе, это нарушает деление объекта на разные ЗКПС.

1 год назад

avatar
Сертификат, какой был, в 21 году закончился. А вот насчет другой поверхности - поверхность дверцы стального шкафа подходит? И без БК можно обойтись.

Леготин В В 1 год назад

Похоже, что с проектом какая то   натяжка. 
Либо Проектировщик шутит ,либо просто старается "развести на малограмотность "
Андрей. Не поддавайся ! Прояви характер.

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Сигнал 20 сер 04

В сертификационных списках не найден (10/20М/20П до2026(5)г) (2RS485 до2028г)
Сводный список сертификатов продукции
Сам с сертификатом до 2021г.
В РЭп С2000М отсутствует.

Карпов Дмитрий 1 год назад

Отличный прибор для пожарки :)
На сайте Лайты так и вовсе сертификат до 2016 года.

Андрей, Ростов на Дону 1 год назад

поверхность дверцы стального шкафа подходит?

Подходит, но если вешать снаружи, то можно ли прибор считать частью шкафа и его содержимого?
И без БК можно обойтись.

Можно и без БК, взяв к примеру УДЛ-485. Вот только можно ли считать прибор висящий на дверце, частью шкафа? Иначе как резервировать линии связи?

Зыкин Антон Николаевич 1 год назад

Линии нужно дублировать между шкафами. Тут все линии связи - внутри шкафа. Можно приколоться, и на стальную дверцу над приборами поставить еще дополнительную прозрачную дверцу. Мальчик, помошник художника. Кто скажет, что приборы не в шкафу - пусть первый бросит камень.

Леготин В В 1 год назад

Слушайте.....А что вы всё "прикалываетесь"? Всё "прикалываетесь" и "прикалываетесь"!
Ведь и "прикольного" тут ни фига нет.
Наоборот....Всё очень печально. И не просто "печально" ,а "печально ужасно".

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Можно приколоться, и на стальную дверцу над приборами поставить еще дополнительную прозрачную дверцу. Мальчик, помошник художника. Кто скажет, что приборы не в шкафу - пусть первый бросит камень.

Прикалываться умеют с обеих сторон. У вас попросят паспорт на шкаф и обнаружат, что вы внесли изменения в конструкцию шкафа. 

Иванов Андрей Львович 1 год назад

Наоборот....Всё очень печально. И не просто "печально" ,а "печально ужасно".

Да, ужасно. 
 И не потому, что нам непривычно и неохота менять привычки, а потому что выполнить требования часто невозможно по причине слишком маленьких зданий в России. Провода с необходимыми промежутками в эти здания просто не помещаются. 
Просто как пример, прямо сейчас проводил объяснение с арендатором. Объяснял ему, что согласно плану эвакуации, который он заказал и подписал, в его магазине, шириной 9 метров, эвакуационные проходы должны занимать 7,2 метра, и на размещение товара остаётся полоска 1,8 метра. Так же и с проводами, если выполнять все расстояния между кабелями, особенно между сигнальными и электроснабжения, то можно просто не начинать. 

Иванов Андрей Львович 1 год назад

, прямо сейчас проводил объяснение с арендатором.

Либо я прогулял,либо сегодня действительно выходной день....(что впрочем не так и важно),но...
Нас опять куда-то "в сторону потянуло" от поставленной темы.
Интересна всё-таки позиция Андрея (того ,что из Ростова-на-Дону)...Как он поступил в данной ситуации ?
Смонтировал так как есть или "отправил Проект на "перековку ?

Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад

Хорошо если есть кому "перековать", а то придётся искать новое проектное бюро.

Зыкин Антон Николаевич 1 год назад

Нам этот проект прислал на согласование арендатор. Отзыв на проект буду писать завтра. Нет цели сделать ничего плохого арендатору, наоборот, есть желание предложить простейшее решение по приведению проекта в норму. А вот проектировщика запишу в свой чёрный список.
 

Андрей, Ростов на Дону 1 год назад

А вот для того, чтобы не вносить изменения в конструкцию шкафа, петли прозрачной дверцы не присверливаем, а приклееваем, или просто экран на магнитных защелках. И пусть филологи в судах рубятся.

Леготин В В 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

1079 раз

ЗАДАН

1 год назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.