Добрый день. 1 год назад Андрей, Ростов на Дону 1012Там с объединением ЗКПС число датчиков переваливает за 32. Шлейфы достаточно богатые.
– Андрей, Ростов на Дону 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Сигнал-20 сер.04 сейчас выпускает АО Радий, не факт что у него есть действующий сертификат. У прибора нет второго RS485 и в РЭ сказано что монтируется на стену или другую поверхность. Значит не получится спрятать в шкаф как Сигнал-20М и подключить через БК-12-RS485-01, так что только автономная работа без пульта. 1 год назад Зыкин Антон Николаевич 315Сертификат, какой был, в 21 году закончился. А вот насчет другой поверхности - поверхность дверцы стального шкафа подходит? И без БК можно обойтись.
– Леготин В В 1 год назад Похоже, что с проектом какая то натяжка.
Либо Проектировщик шутит ,либо просто старается "развести на малограмотность " Андрей. Не поддавайся ! Прояви характер. – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад Сигнал 20 сер 04 В сертификационных списках не найден (10/20М/20П до2026(5)г) (2RS485 до2028г) Сводный список сертификатов продукции Сам с сертификатом до 2021г. В РЭп С2000М отсутствует. – Карпов Дмитрий 1 год назад Отличный прибор для пожарки :)
На сайте Лайты так и вовсе сертификат до 2016 года. – Андрей, Ростов на Дону 1 год назад поверхность дверцы стального шкафа подходит? Подходит, но если вешать снаружи, то можно ли прибор считать частью шкафа и его содержимого? И без БК можно обойтись. Можно и без БК, взяв к примеру УДЛ-485. Вот только можно ли считать прибор висящий на дверце, частью шкафа? Иначе как резервировать линии связи? – Зыкин Антон Николаевич 1 год назад Линии нужно дублировать между шкафами. Тут все линии связи - внутри шкафа. Можно приколоться, и на стальную дверцу над приборами поставить еще дополнительную прозрачную дверцу. Мальчик, помошник художника. Кто скажет, что приборы не в шкафу - пусть первый бросит камень.
– Леготин В В 1 год назад Слушайте.....А что вы всё "прикалываетесь"? Всё "прикалываетесь" и "прикалываетесь"!
Ведь и "прикольного" тут ни фига нет. Наоборот....Всё очень печально. И не просто "печально" ,а "печально ужасно". – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад Можно приколоться, и на стальную дверцу над приборами поставить еще дополнительную прозрачную дверцу. Мальчик, помошник художника. Кто скажет, что приборы не в шкафу - пусть первый бросит камень. Прикалываться умеют с обеих сторон. У вас попросят паспорт на шкаф и обнаружат, что вы внесли изменения в конструкцию шкафа. – Иванов Андрей Львович 1 год назад Наоборот....Всё очень печально. И не просто "печально" ,а "печально ужасно". Да, ужасно. И не потому, что нам непривычно и неохота менять привычки, а потому что выполнить требования часто невозможно по причине слишком маленьких зданий в России. Провода с необходимыми промежутками в эти здания просто не помещаются. Просто как пример, прямо сейчас проводил объяснение с арендатором. Объяснял ему, что согласно плану эвакуации, который он заказал и подписал, в его магазине, шириной 9 метров, эвакуационные проходы должны занимать 7,2 метра, и на размещение товара остаётся полоска 1,8 метра. Так же и с проводами, если выполнять все расстояния между кабелями, особенно между сигнальными и электроснабжения, то можно просто не начинать. – Иванов Андрей Львович 1 год назад , прямо сейчас проводил объяснение с арендатором.
Либо я прогулял,либо сегодня действительно выходной день....(что впрочем не так и важно),но... Нас опять куда-то "в сторону потянуло" от поставленной темы. Интересна всё-таки позиция Андрея (того ,что из Ростова-на-Дону)...Как он поступил в данной ситуации ? Смонтировал так как есть или "отправил Проект на "перековку ? – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад Хорошо если есть кому "перековать", а то придётся искать новое проектное бюро.
– Зыкин Антон Николаевич 1 год назад Нам этот проект прислал на согласование арендатор. Отзыв на проект буду писать завтра. Нет цели сделать ничего плохого арендатору, наоборот, есть желание предложить простейшее решение по приведению проекта в норму. А вот проектировщика запишу в свой чёрный список.
– Андрей, Ростов на Дону 1 год назад А вот для того, чтобы не вносить изменения в конструкцию шкафа, петли прозрачной дверцы не присверливаем, а приклееваем, или просто экран на магнитных защелках. И пусть филологи в судах рубятся.
– Леготин В В 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
1079 раз
1 год назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
Несколько ручников из разных ЗКПС объединены в один шлейф.
Но скорее всего,что у Проектировщика на каком-то "этапе работы" произошло "смещение понятий" То есть он хотел сказать " Несколько ШС с ИПР объединить в одну ЗКПС".
– Каргапольцев Артур Николаевич 1 год назад