партнерский раздел
ФорумНормативно-правовые вопросыОдин шлейф с ручниками в две ЗКПС

Нормативно-правовые вопросы » Один шлейф с ручниками в две ЗКПС

Добрый день.
Принесли проект неадресной пожарки на Сигнале 20 сер 04, с головой С2000М
И по нему вопросы.
То, что С2000М надо заменять на исп 2 понятно. Дальше.
Несколько ручников из разных ЗКПС объединены в один шлейф. Что-то мне это не нравится, но конкретно не могу сказкать чем.
Ну и сам Сигнал 20 сер 04 что-то на сайте Болида отсутствует. Он ещё производится?
 

6 месяцев 1 день назад

avatar
Что то мне тоже не нравится. Нужно про прибор внимательно почитать. 

Несколько ручников из разных ЗКПС объединены в один шлейф.

Но скорее всего,что у Проектировщика на каком-то "этапе работы" произошло "смещение понятий" То есть  он хотел сказать " Несколько ШС с ИПР объединить в одну ЗКПС".

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 1 день назад

Там с объединением ЗКПС число датчиков переваливает за 32. Шлейфы достаточно богатые.

Андрей, Ростов на Дону 6 месяцев 1 день назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

1 ответ

Сигнал-20 сер.04 сейчас выпускает АО Радий, не факт что у него есть действующий сертификат. У прибора нет второго RS485 и в РЭ сказано что монтируется на стену или другую поверхность. Значит не получится спрятать в шкаф как Сигнал-20М и подключить через БК-12-RS485-01, так что только автономная работа без пульта.
Что касается того что разные ручники в одном шлейфе, это нарушает деление объекта на разные ЗКПС.

6 месяцев 1 день назад

avatar
Сертификат, какой был, в 21 году закончился. А вот насчет другой поверхности - поверхность дверцы стального шкафа подходит? И без БК можно обойтись.

Леготин В В 6 месяцев 1 день назад

Похоже, что с проектом какая то   натяжка. 
Либо Проектировщик шутит ,либо просто старается "развести на малограмотность "
Андрей. Не поддавайся ! Прояви характер.

Каргапольцев Артур Николаевич 6 месяцев 1 день назад

Сигнал 20 сер 04

В сертификационных списках не найден (10/20М/20П до2026(5)г) (2RS485 до2028г)
Сводный список сертификатов продукции
Сам с сертификатом до 2021г.
В РЭп С2000М отсутствует.

Карпов Дмитрий 6 месяцев 1 день назад

Отличный прибор для пожарки :)
На сайте Лайты так и вовсе сертификат до 2016 года.

Андрей, Ростов на Дону 6 месяцев 1 день назад

поверхность дверцы стального шкафа подходит?

Подходит, но если вешать снаружи, то можно ли прибор считать частью шкафа и его содержимого?
И без БК можно обойтись.

Можно и без БК, взяв к примеру УДЛ-485. Вот только можно ли считать прибор висящий на дверце, частью шкафа? Иначе как резервировать линии связи?

Зыкин Антон Николаевич 5 месяцев 27 дней назад

Линии нужно дублировать между шкафами. Тут все линии связи - внутри шкафа. Можно приколоться, и на стальную дверцу над приборами поставить еще дополнительную прозрачную дверцу. Мальчик, помошник художника. Кто скажет, что приборы не в шкафу - пусть первый бросит камень.

Леготин В В 5 месяцев 27 дней назад

Слушайте.....А что вы всё "прикалываетесь"? Всё "прикалываетесь" и "прикалываетесь"!
Ведь и "прикольного" тут ни фига нет.
Наоборот....Всё очень печально. И не просто "печально" ,а "печально ужасно".

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 27 дней назад

Можно приколоться, и на стальную дверцу над приборами поставить еще дополнительную прозрачную дверцу. Мальчик, помошник художника. Кто скажет, что приборы не в шкафу - пусть первый бросит камень.

Прикалываться умеют с обеих сторон. У вас попросят паспорт на шкаф и обнаружат, что вы внесли изменения в конструкцию шкафа. 

Иванов Андрей Львович 5 месяцев 27 дней назад

Наоборот....Всё очень печально. И не просто "печально" ,а "печально ужасно".

Да, ужасно. 
 И не потому, что нам непривычно и неохота менять привычки, а потому что выполнить требования часто невозможно по причине слишком маленьких зданий в России. Провода с необходимыми промежутками в эти здания просто не помещаются. 
Просто как пример, прямо сейчас проводил объяснение с арендатором. Объяснял ему, что согласно плану эвакуации, который он заказал и подписал, в его магазине, шириной 9 метров, эвакуационные проходы должны занимать 7,2 метра, и на размещение товара остаётся полоска 1,8 метра. Так же и с проводами, если выполнять все расстояния между кабелями, особенно между сигнальными и электроснабжения, то можно просто не начинать. 

Иванов Андрей Львович 5 месяцев 27 дней назад

, прямо сейчас проводил объяснение с арендатором.

Либо я прогулял,либо сегодня действительно выходной день....(что впрочем не так и важно),но...
Нас опять куда-то "в сторону потянуло" от поставленной темы.
Интересна всё-таки позиция Андрея (того ,что из Ростова-на-Дону)...Как он поступил в данной ситуации ?
Смонтировал так как есть или "отправил Проект на "перековку ?

Каргапольцев Артур Николаевич 5 месяцев 27 дней назад

Хорошо если есть кому "перековать", а то придётся искать новое проектное бюро.

Зыкин Антон Николаевич 5 месяцев 27 дней назад

Нам этот проект прислал на согласование арендатор. Отзыв на проект буду писать завтра. Нет цели сделать ничего плохого арендатору, наоборот, есть желание предложить простейшее решение по приведению проекта в норму. А вот проектировщика запишу в свой чёрный список.
 

Андрей, Ростов на Дону 5 месяцев 27 дней назад

А вот для того, чтобы не вносить изменения в конструкцию шкафа, петли прозрачной дверцы не присверливаем, а приклееваем, или просто экран на магнитных защелках. И пусть филологи в судах рубятся.

Леготин В В 5 месяцев 27 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

712 раза

ЗАДАН

6 месяцев 1 день назад

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.