Добрый день дорогие друзья. Связался с такой проблемой, взяли объект на обслуживание, и на объекте СПС и ОС смонтированны в одну систему. Прибор время от времени теряет связть с дымовыми датчиками в одних и тех же местах. Ни как не могу понять в чем проблема. Если кто-то сталкивался с таким, может дать совет что делать в данной ситуации. 1 год 1 месяц назад Гончаров Андрей 4что делать в данной ситуации
– Иванов Андрей Львович 1 год 1 месяц назад Советов насуют столько, что задолбаешься выгребать.
Во всяком случае лучше ,чем "промолчат в тряпочку" Подобных тем и подобных советов "хоть пруд пруди"-но.... "Передавыш " провода ДПЛС и лучший помощник в этом деле- стремянка. Подобные "болезни" компьютером не лечатся. То есть "некачественно выполненные межкомнатные(межэтажные) "проходки." – Каргапольцев Артур Николаевич 1 год 1 месяц назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Если потолки типа Амстронг - то точно ищите передавыш, коротыш, повреждение изоляции. 1 год 1 месяц назад Иванов А.Л. 140Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
917 раз
1 год 1 месяц назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
– Налетов Константин 1 год 1 месяц назад
#ссылка