Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, консультацию - имеется дверь с электромеханическим замком, считыватель карт с одной стороны, кнопка выхода с другой, СМК на двери как датчик прохода, все смонтировано на С2000-2. Соответственно, если электромеханический замок открыть ключом, не используя карту (взлом двери), при открытии двери прибор переходит в тревогу, начинает пищать встроенным зуммером и мигать светодиодами. Вопрос - можно ли как-то подключить светозвуковой оповещатель (типа Астра-10 исп.3 или просто сирену типа Иволги), чтобы орала при взломе двери? Спасибо!

1 год 1 месяц назад

avatar
Да без проблем, на выход BEEP нужного считывателя или мосфит,или УК-ВК 06. Только в конфигурации лишние звуки у этого считывателя убрать.

Леготин В В 1 год 1 месяц назад

Эммм, совет выше конечно реализуем, но это прям трэш.
Александр Владимирович, а С2000-2 живёт самостоятельно или есть пульт или АРМ?

Налетов Константин 1 год 1 месяц назад

А в чем проблема то? Если этот выход можно стандартно законфигурировать на тревогу? Это одно из его возможных применений, не более. Электрические параметры выхода непривычны, но решаются деталюшкой за 15 рублей.

Леготин В В 1 год 1 месяц назад

Константин, С2000-2 работает автономно, без пульта

Урянский Александр Владимирович 1 год назад

Леготин В.В., спасибо, попробую через Beep, если других вариантов нет. Я так понимаю, для других вариантов нужен будет еще какой-то прибор?

Урянский Александр Владимирович 1 год назад

Да, парочка приборов. Пульт С2000М и любой блок с релейными выходами, например СП1.

Леготин В В 1 год назад

СП1

Если
"С2000-2" в режиме "Одна дверь на вход/выход"

Для  управления замком и контроля датчика открывания двери используется первый канал контроллера. Второе реле и цепь контроля второго датчика открывания двери не используются. Второе реле может управляться командами по интерфейсу RS-485 от пульта "С2000М" или компьютера.

то,
второе реле, самой "2ки" возможно использовать аналогично СП1.
(есть нюансы при объединении на пульт...)

Карпов Дмитрий 1 год назад

У ТС с обратной стороны кнопка :))

Леготин В В 1 год назад

Работа СКУД в вопросе - автономная, без пульта. То есть, резюмируя предложения,  получается такая связка - С2000-2 в режиме "Одна дверь на вход/выход" - на первом канале висит дверь с датчиком, свитывателем, кнопкой, через RS-485 прибор соединяем с С2000М и последний управляет вторым каналом на С2000-2, к которому (2-му каналу) уже подключаем сирену?

Урянский Александр Владимирович 1 год назад

Если цена вопроса не смущает, то да.

Леготин В В 1 год назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

0 ответов

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

931 раз

ЗАДАН

1 год 1 месяц назад

ПРОДУКТЫ

С2000-2

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.