Доброго времени суток. Подскажите по проблеме. В офисе реализована следующая схема: есть два контроллера C2000-2 со своими считывателями, подключенные к серверу Орион, и Proxy-H1000 работающий независимо. Но все они подключены к одному источнику питания. При прикладывании карты к независимому H1000, издается 3 коротких звуковых сигнала, красная лампочка несколько раз мигает, дверь открывается. Контроллеры C2000-2 издают один длинный два коротких сигнала, сложно понять какой именно что издаёт, они находятся рядом. Так же в журнале ОЗ Ориона появляются 2 ошибки: перезапуск устройства (на оба контроллера C2000-2). Иногда может появиться ошибка источника питания и восстановление источника питания. Что может быть не так? Сел аккумулятор? Или что-то с проводами? 1 год назад Чернов Александр 5Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
Спасибо за ответы, буду разбираться. Насчет замка точно не знаю. Снаружи двери стоит считыватель, с другой стороны замок по нажатию на нем кнопки отщелкивается. 1 год назад Чернов Александр 5Обычная электромагнитная защелка. Если проблема появилась постепенно, то скорее всего электролиты в РИПе и контроллерах подсели. Ну и АКБ. Зашунтировать питание контроллеров парой-тройкой электролитов 2200х16
– Леготин В В 1 год назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
638 раз
1 год назад
По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.
В целом рекомендация проверить цепи защиты реле, те что внешние (диоды, кондёры и т.д.), проверить расчёт нагрузки и соотнести его с возможностями РИПа.
– Налетов Константин 1 год назад
#ссылка