партнерский раздел
ФорумИнсталляция, монтажАР 1

Инсталляция, монтаж » АР 1

Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой ситуацией, при монтаже ПС проектант начертил схему подключения термокабеля к АР1. Но термокабель подключется через сопротивления Rок и Rдоп. Зачем они, это же адресная система собранная на КДЛ?

4 месяца 28 дней назад

avatar
Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

2 ответа

Смотри мануал на АР-1, там есть схемы подключения. А резисторы нужны для контроля целостности шлейфа и контроля сработки.

4 месяца 28 дней назад

avatar
Как не забавно, но АР-1 работает совсем без резисторов :((

Если термокабель с БОС, то АР-1 куда нибудь ему под крышку, а КЦ прямо на сухие контакты. Если без БОС - шли такого проектанта лесом, он уже вполне проявил свою компетенцию.

Леготин В В 4 месяца 28 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Кстати еще по С2000 АР2: очень неудачно сделан тампер на открытие крышки, чуть недозакроешь или криво, всё тампер не срабатывает, а по 2 шлейфам вылазит неисправность. Скоро уже запаивать эти тампера начнем.

4 месяца 10 дней назад

avatar
А причём в этой теме С2000-АР2?

Налетов Константин 4 месяца 10 дней назад

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

Добавить ответ

Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?)

ПОКАЗАН

522 раза

ЗАДАН

4 месяца 28 дней назад

ПРОДУКТЫ

С2000-АР1 исп.01

По каждому вопросу/ответу можно добавлять комментарии. Комментарии предназначены для уточнения вопроса/ответа.