Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Столкнулся с такой ситуацией, при монтаже ПС проектант начертил схему подключения термокабеля к АР1. Но термокабель подключется через сопротивления Rок и Rдоп. Зачем они, это же адресная система собранная на КДЛ? 2 года 2 месяца назад
Емельянов Александр Владимирович 33Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Смотри мануал на АР-1, там есть схемы подключения. А резисторы нужны для контроля целостности шлейфа и контроля сработки. 2 года 2 месяца назад
Ильичёв Михаил 213Как не забавно, но АР-1 работает совсем без резисторов :((
Если термокабель с БОС, то АР-1 куда нибудь ему под крышку, а КЦ прямо на сухие контакты. Если без БОС - шли такого проектанта лесом, он уже вполне проявил свою компетенцию. – Леготин В В 2 года 2 месяца назад Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |
|
|
Кстати еще по С2000 АР2: очень неудачно сделан тампер на открытие крышки, чуть недозакроешь или криво, всё тампер не срабатывает, а по 2 шлейфам вылазит неисправность. Скоро уже запаивать эти тампера начнем. 2 года 1 месяц назад
Ныробцев Леонид Владимирович 13Для добавления сообщений на форуме вам необходимо зарегистрироваться и указать мобильный телефон в своем профиле (зачем?) |